天然基础 做防雷接地怎么做 我是监理

1桩基础的 预留出来钢筋头然后与地梁 都连成一片 天然基础本身就是钢筋啊 那是不是 就做地梁的时候 选着16以上的2根钢筋 把基础连成一片 就行了 好像也不对 因为图纸上面 并不是每个天然基础上都 画了 下引线标志的 不明白了~
2打桩的基础 防雷接地 需要预留钢筋头 请问预留几根 有说2根的又说4根的 到底怎么回事
3长条形的接地端子 是与梁里面的 任意一根钢筋焊接 还是 与大于等于16的 整个连成接地网的钢筋进行焊接啊?
4 说明说 防雷接地 要把梁里面2个大于等于16的钢筋焊接成网 请问 焊接长度也是 双面焊5倍D单面焊10倍D吗?

首先,这个东西叫自然接地体,不是“天然基础”;以桩基承台作为自然接地体时,按以下步奏进行:
1、凡设有防雷引下线的柱子,桩基锚入承台的钢筋选2根(一般选对角)与承台钢筋笼做电气连接;
2、与桩基做电气连接的承台钢筋笼要跟与承台相连的所有主梁、次梁、连梁的上排筋两根角筋做电气连接;
3、凡设有防雷接地引下线的柱子四角筋或对角筋(根据设计图纸要求,注:柱角筋一般均大于16mm)跟与之相交的主梁、次梁、连梁的上排筋两根角筋做电气连接;
4、外接端子一般是设在柱子上的,做法详见设计图纸或预埋件图集04G362,一般做法是与作为防雷接地引下线的角筋做电气连接(连一根就行了);
电气连接的意思是:可以直接搭接焊,如果不能直接搭接焊,就可以按规范拿10的光圆钢筋搭接焊,焊接长度单面焊12D,双面焊6D;

注意:
1、防雷接地无非就是把房子做成一个钢筋笼子,做好电气屏蔽,不让大自然释放的雷电打击进入建筑物内部,原理详见高中课本法拉第笼式电机部分的知识。
2、 所以所有的电气连接都要联通,设有防雷引下线的桩基础、承台、柱子、和所有基础梁和屋顶的接闪器(避雷带)要做好电气连接。追问

非常非常感谢
我就在问一个 你说 钢筋 绑扎到一快 是不可以 算电气连接吧 只有焊接在一起 才算连成一片对吧

追答

绑扎在一起不行,电气连接不好,接触面不够,混凝土浇灌时振动棒一震,钢筋之间全是水泥浆,形不成电气连接。必须焊接,满焊,三级焊缝以上,梁、柱主筋搭接焊焊接长度单面焊10D,双面焊5D。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-11-08
你还是多看下专业书吧,这样监理要出问题
相似回答