剪力墙强度达不到设计值,如何处理?

今年冬季温度较低,保温措施差,导致剪力墙强度达不到设计值,设计c35,回弹值仅28,请问如何处理?谢谢

建筑工程施工质量验收规范中1-18页有相关条文给予解释处理程序及方法:
首先根据实际回弹的正式报告提交设计验算,仍能满足结构安全和使用功能的情况,该检验批可以予以验收。(这点操作起来有难度,因为设计单位验算后要签字的,一般情况下设计不会替你施工单位的施工失误造成的后果去担这个风险。)
如果是个别部位那有可能按上述方法操作。如果是大范围的,那首先得提出技术处理方案进行加固的可能。这样会造成一些永久性的缺陷,如改变结构外形尺寸,影响一些次要的使用功能等。为了避免社会财富更大的损失,在不影响安全和主要使用功能的条件下可按技术处理方案和协商文件进行验收,责任方应承担经济责任。
如经加固处理仍不能满足安全使用要求的那就只能推到重来了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-05-04
回弹值低有时候不代表实体强度就低。28MPa已达到80%,取芯应该不会有严重的问题。
你把表面打磨一下再弹一下看看。
还是要继续养护,混凝土强度还会上升几个MPa。来自:求助得到的回答
第1个回答  2010-05-04
先请设计验算,如果验算能通过最好,如果不能通过也只有请设计单位出具加固措施,比如边上增加一个桩位,单桩改承台等。
强度不足还是综合考虑,安全第一.可能其余构件也强度不足,用软件和手工复核.
加固一般考虑: 粘钢 加钢支撑,植筋增大截面等方法,关键是甲方怎么考虑的,毕竟人家考虑钱的.
第2个回答  2010-05-04
破了重浇
相似回答