00问答网
所有问题
剪力墙强度达不到设计值,如何处理?
今年冬季温度较低,保温措施差,导致剪力墙强度达不到设计值,设计c35,回弹值仅28,请问如何处理?谢谢
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-05-03
建筑工程施工质量验收规范中1-18页有相关条文给予解释处理程序及方法:
首先根据实际回弹的正式报告提交设计验算,仍能满足结构安全和使用功能的情况,该检验批可以予以验收。(这点操作起来有难度,因为设计单位验算后要签字的,一般情况下设计不会替你施工单位的施工失误造成的后果去担这个风险。)
如果是个别部位那有可能按上述方法操作。如果是大范围的,那首先得提出技术处理方案进行加固的可能。这样会造成一些永久性的缺陷,如改变结构外形尺寸,影响一些次要的使用功能等。为了避免社会财富更大的损失,在不影响安全和主要使用功能的条件下可按技术处理方案和协商文件进行验收,责任方应承担经济责任。
如经加固处理仍不能满足安全使用要求的那就只能推到重来了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/DjBIjeZTB.html
其他回答
第1个回答 2010-05-04
回弹值低有时候不代表实体强度就低。28MPa已达到80%,取芯应该不会有严重的问题。
你把表面打磨一下再弹一下看看。
还是要继续养护,混凝土强度还会上升几个MPa。来自:求助得到的回答
第1个回答 2010-05-04
先请设计验算,如果验算能通过最好,如果不能通过也只有请设计单位出具加固措施,比如边上增加一个桩位,单桩改承台等。
强度不足还是综合考虑,安全第一.可能其余构件也强度不足,用软件和手工复核.
加固一般考虑: 粘钢 加钢支撑,植筋增大截面等方法,关键是甲方怎么考虑的,毕竟人家考虑钱的.
第2个回答 2010-05-04
破了重浇
相似回答
剪力墙强度达不到设计值,如何处理?
答:
如果是个别部位那有可能按上述方法操作。如果是大范围的,
那首先得提出技术处理方案进行加固的可能
。这样会造成一些永久性的缺陷,如改变结构外形尺寸,影响一些次要的使用功能等。为了避免社会财富更大的损失,在不影响安全和主要使用功能的条件下可按技术处理方案和协商文件进行验收,责任方应承担经济责任。...
剪力墙
混凝土
强度不
足加固方法
答:
2、墙体加大截面加固:喷射聚合物砂浆+预应力钢丝网片(钢丝网抹面)
,但是要重新进行结构计算。减少层数,让底部各项指标与原设计相同。3、
混凝土墙体置换加固
:根据现场每一个构件的混凝抗压强度制定不同的置换方法,重点的工作是支撑卸荷和分批分段的进行置换,置换后不影响原建筑使用功能。决定此种方法的成...
剪力墙
砼
强度
等级差2个等级
,如何
补强
答:
1、实体检测(回弹)强度确实无法满足设计强度时,
可以由原设计单位进行复核
,经复核能够满足结构安全使用要求的,可申请验收,经参建各方讨论得出验收意见。2、当经原设计单位复核无法满足结构安全使用要求的,
可采取加固措施
,加固后经结构检测能够满足使用要求的,可申请验收,经参建各方讨论得出验收意见。3...
剪力墙
混凝土的
强度不
够
,怎么
办?
答:
铲除地面附着物并清洗油污
2、喷涂滚涂混凝土密封固化剂。 3、用钯刷将固化剂均匀刷开。4、施工完成3小时即可上人,3天即可重压 二、在耐磨地坪上使用: 1、耐磨地坪施工完成14天后,清洗地面,铲除地面附着物并清洗油污: 2、喷涂或滚涂混凝土密封固化剂。3、用钯刷将固化剂均匀刷开。 4、喷涂或滚...
大家正在搜
剪力墙强度等级不足如何处理
混凝土强度达不到怎么处理
混凝土强度达不到要求的处理
剪力墙混凝土强度不低于
剪力墙为什么叫剪力墙
剪力墙混凝土强度不够怎么加固
剪力墙强度
剪力墙混凝土强度
剪力墙回填强度要求
相关问题
剪力墙混凝土的强度不够,怎么办?
剪力墙 混凝土强度等级达不到设计要求,经核算不过的,是不是要...
现浇剪力墙混凝土回弹强度不够怎么处理
剪力墙混凝土强度不足加固方法
剪力墙混凝土表面强度不足回弹值不够怎样
图纸设计26层的框剪结构,3-6层剪力墙混凝土强度达不到设计...
剪力墙混凝土强度不足加固方法
主要违法违规事实:一是4层A-E/10轴剪力墙混凝土回弹强度...