00问答网
所有问题
丁类生产车间内可以设置丙类中间仓库吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-12-03
该情况是不可以的。
丁类:1、对不燃烧物质进行加工,并在高温或熔化状态下经常产生强辐射热、火花或火焰的生产。2、利用气体、液体、固体作为燃料或将气体、液体进行燃烧作其它用的各种生产。3、常温下使用或加工难燃烧物质的生产。丙类:1、闪点大于等于60℃的液体。2、可燃固体。结论:丁类仓库不可以存放丙类中间仓库。
《中华人民共和国民法典》第九百零六条 储存易燃、易爆、有毒、有腐蚀性、有放射性等危险物品或者易变质物品的,存货人应当说明该物品的性质,提供有关资料。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/DjBeZD0TDBjZZrerTDI.html
相似回答
车间
和
仓库可以
划分为一个防火分区吗
答:
在符合规范的条件下可以
。《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)中关于厂房和仓库的防火分区的要求如下:1 仓库内的防火分区之间必须采用防火墙分隔,甲、乙类仓库内防火分区之间的防火墙不应开设门、窗、洞口;地下或半地下仓库(包括地下或半地下室)的最大允许占地面积,不应大于相应类别地上仓库的最...
丙类仓库
有什么要求丙类仓库的耐火等极是多少
答:
(1)厂房
内设置
中间仓库时,应符合下列规定:甲、乙、
丙类中间仓库
应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔。(2)办公室、休息室设置在丙、
丁类仓库
内时,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并设置独立的安全出口。隔墙上需开设相互连通的门...
下列工业建筑中的平面布置,不符合规范要求的是( )。
答:
【答案】:D 依据《建筑设计防火规范》3.3.6 厂房
内设置
中间仓库时,应符合下列规定:1.甲、乙类中间仓库应靠外墙布置,其储量不宜超过1 昼夜的需要量;2.甲、乙、
丙类中间仓库
应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h 的不燃性楼板与其他部位分隔;B 正确。3.
丁
、戊类中间仓库应采用耐火极限不低于2...
简述对厂房内
中间仓库
进行防火检查的主要内容。
答:
例如,在一级耐火等级的丙类多层厂房
内设置丙类
2项物品库房,厂房每个防火分区的最大允许建筑面积为6000m2,每座仓库的最大允许占地面积为4800m2,每个防火分区的最大允许建筑面积为1200m2,则该
中间仓库
与所服务
车间
的允许建筑面积之和不应大于6000m2。假定在一层布置中间仓库,用于库房的建筑面积不能...
大家正在搜
生产车间和仓库可以设置在一起吗
车间内可以有两个中间仓库吗
车间和仓库可以一起吗
戊类厂房可以生产丁类
仓库与生产车间
生产车间与仓库和用
仓库与生产车间的关系
仓库与生产车间的配合
仓库和生产车间在同一建筑