00问答网
所有问题
三相变压器的额定电流是多少安培?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2024-01-12
解:以10/0.4kV三相变压器为例,
S=√3UI,式中S为变压器额定容量,单位kVA;U为额定电压,单位kV;I为额定电流,单位A。
已知S=50kVA,U1=10kV,U2=0.4kV
额定一次电流I1=S/√3U1=50÷(1.732×10)≈2.9A
额定二次电流I2=S/√3U2=50÷(1.732×0.4)≈72A
答:额定一次电流约2.9安,额定二次电流约72安。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/DjBeeDenBZ00rj0BZDI.html
相似回答
三相变压器的额定电流是多少?
答:
三相变压器额定电流
的计算公式为:Ⅰ= 变压器额定容量 ÷ (1.732 × 变压器额定电压)。10KV变压器高压侧额定电流:Ⅰ=1250/(1.732x10)=72.17A
变压器的额定
容量,以及一次、二次额定电压代入公式,就可以计算出额定电流的。10 KV 变压器的输出电压为 400 V ,不是 380 V ,这是变压器的标准设计...
请问
变压器额定电流是多少???
答:
变压器
二次
额定电流
I2=S/√3U2=1000kVA÷(1.732×0.4kV)≈1443.4A
变压器的额定电流是多少?
答:
10KV/0.4KV、1000KVA变压器的二次额定电流
Ⅰ=1000KVA÷(0.4KVx1.732)=1443A
;
三相变压器
能承载
多少电流?
答:
约3608.44A
。按公式进行计算,对三相变压器,标称电流的计算公式为:I=S/(1.732*U);对于10kV侧,能够输入电流I=2500/(1.732*10)=144.34A;对于0.4kV侧,能够输出电流I=2500/(1.732*0.4)=3608.44A。三相变压器的容量I=3 * 每相容量=3 * 相电压 * 相电流。三相变压器三相星形连接...
大家正在搜
额定电流是线电流还是相电流
三相变压器的额定电流
三相变压器额定电流是指
630kva变压器额定电流是多少
空载电流是额定电流的多少
三相变压器额定电流计算公式
变压器额定电流是指
三相变压器相电流
三相变压器的额定容量