如何正确使用灭火器和消火栓

如题所述

(一)手提式干粉灭火器使用方法及注意事项:

1) 灭火器使用前,必须检查压力是否有效;

2) 将灭火器上下用力摆动几次;

3) 拔掉保险销,一手握住提把,另一只手握紧喷管,迅速前往着火点1.5米左右距离,对准火焰根部,用力按下压把开关,直至喷射灭火剂;

4) 由远及近左右扫射向前推进将火扑灭;

5) 一旦火扑灭后,立即放松压把,灭火剂停止喷射;

6) 注意事项:

A、手提干粉灭火器必须竖立使用;

B、保险销拔掉后,喷管口禁止对人,以防伤害;

C、灭火时,操作者必须处于上风向操作;

D、注意控制灭火点的有效距离和使用时间。

(二)推车式干粉灭火器使用方法及注意事项

1)推车式灭火器必须两协同操作使用;

2) 灭火器使用前,先检查压力是否有效,再检查喷枪、软管及接口是否密封完好、无损;

3) 一人先将车把前后颠覆几次,确认干粉有效松动后,则命令另一人迅速手持喷枪施展软管往前拉开,并双手紧紧握喷枪作灭火扑救的战斗姿势;

4) 推车者将车子移至离火场8至10米的上风处停稳,拔掉保险销,做好开启阀门的准备;

5)当听到前方一声令下,后者立即打开阀门,前者扣动喷枪板机,对准火焰根部喷射,由远渐近、左右扫射向前推进将火扑灭;

6) 火灭后,将阀门关闭,灭火剂停止喷射。

7) 注意事项

A、软管展开不得有弯折现象;

B、快速移动灭火器时,人在前面拉着车子往前行进;

C、到达火场后,推车者应判断现场情况,占据有利地形,便于机动灵活应战;

D、两人配合操作,协调须一致,以便随时调整方位,应付火情变化;

E、喷枪口严禁对人,以防止意外伤害。

(三)手提式二氧化碳灭火器使用方法

二氧化碳灭火器主要用于扑救贵重设备、档案资料、仪器仪表、600伏以下电气设备及油类的初起火灾。在使用时,应首先将灭火器提到起火地点,放下灭火器,拔出保险销,一只手握住喇叭筒根部的手柄,另一只手紧握启闭阀的压把。对没有喷射软管的二氧化碳灭火器,应把喇叭筒往上扳70-90度。使用时,不能直接用手抓住喇叭筒外壁或金属连接管,防止手被冻伤。在使用二氧化碳灭火器时,在室外使用的,应选择上风方向喷射;在室内窄小空间使用的,灭火后操作者应迅速离开,以防窒息。

(四)自救式消火栓设备使用方法

火灾发生时,打开箱门或硬物击碎箱门的玻璃,先按动箱内远距离启动消防泵的按钮,然后取下水带和水枪,将水带接在消防栓接口上,拉出水带,开启供水阀门,喷水灭火。

(五)消火栓设备使用方法

A、打开消防栓箱外盖。

B、取出水龙带,向火场方向展开。

C、结合出水龙口与水龙带(快速接头结合),结合射水瞄子与水龙带(快速接头结合)。

D、持射水瞄子对准火场。

E、开启出水龙口,开始射水。

F、射水瞄子握把旋转,可调整水柱出水或水雾出水。

G、使用消防栓灭火需注意确认火场电源切离。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-11-09
灭火器的使用方法:

一、干粉式灭火器:

干粉灭火器使用方便、有效期长,一般家庭使用的灭火器都是这一类型。它适用于扑救各种易燃、可燃液体和易燃、可燃气体火灾,以及电器设备火灾。

1、使用前要将瓶体颠倒几次,使筒内干粉松动。

2、然后除掉铅封。

3、拔掉保险销。

4、左手握着喷管。

5、右手提着压把。

6、在距火焰两米的地方,右手用力压下压把,左手拿着喷管左右摇摆,喷射干粉覆盖燃烧区,直至把火全部扑灭

二、泡沫式灭火器:

使用泡沫灭火器时应该注意,人要站在上风处,尽量靠近火源,因为它的喷射距离只有2~3米,要从火势蔓延最危险的一边喷起,然后逐渐移动,注意不要留下火星。手要握住喷嘴木柄,以免被冻伤。因为二氧化碳在空气中的含量过多,对人体也是不利的,所以在空气不畅通的场合,喷射后应立即通风。

三、二氧化碳灭火器

二氧化碳灭火器有开关式和闸刀式两种。使用时,先拔去保险销,然后一手握住喷射喇叭上的木柄,一手按动鸭舌开关或旋转开关,最后提握器身。需要注意的是:闸刀式灭火器一旦打开后,就再也不能关闭了。因此,在使用前要做好准备。

消火栓的使用方法:

1、打开消防栓;

2、取出消防水带,向着火源点延伸展开;

3、连接水源;

4、手握水枪头及水管,打开水阀门,即可灭火
第2个回答  2020-11-09
灭火器、消火栓等消防器材、设施的使用方法

第3个回答  2020-11-09
当建筑物在市政消火栓保护半径150m以内,且消防用水量不超过15L/s时,可不设室外消火栓。
 
  2、室外消火栓应沿高层建筑周围均匀布置,并不宜集中在建筑物一侧。
 
  3、人防工程室外消防栓距人防工程入口不宜小于5m。
 
  4、停车场的室外消防栓宜沿停车场周边设置,且距离zui近一排汽车不宜小于7m,距加油站或库不宜小于15m。
 
  5、室外消防栓应设置在便于消防车使用的地点。
 
  6、室外消防栓宜采用地上式,当采用地下式消火栓时,应有明显标志。寒冷地区采用地下式,非寒冷地区宜采用地上式,地上式有条件可采用防撞型。
 
  7、室外地上式消防栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口。室外地下式消火栓应有直径为100和65mm的栓口各一个。
 
  8、室外消防栓的保护半径不应超过150m,间距不应超过120m。
 
  9、室外消防栓距路边不应超过2m,距房屋外墙不宜小于5m。
 
  如何安装消火栓?
 
  消火栓 :与消防给水系统或给水系统相接,设有开关阀门和一个或多个出口被用于给消防水龙带供水或给消防车供水的装置。消火栓分为室内消火栓和室外消火栓。
 
  当室内、外消火栓由市政给水管直接供水,且采用独立消防给水系统时,应在与市政给水管网接口处设置倒流防止器。
 
  干式消火栓系统的充水时间不应大于3min。
 
  室外消火栓的布置数量应根据消火栓的保护半径和室外消火栓消防用水量等综合计算确定,每个室外消火栓的出流量宜按15L/s计算,与保护对象的距离在5~40m 范围内的市政消火栓,可计入室外消火栓的数量内。
 
  室外消火栓应沿高层建筑周围均匀布置,并不宜集中布置在建筑物一侧,高层建筑扑救面一侧室外消火栓的数量不宜小于2个。
 
  从市政给水管网的入户管在倒流防止器前应设置一个室外消火栓。
 
  消防给水管网应用阀门分成若干独立段,每段内消火栓的数量不宜超过5个。
 
  室外消火栓距消防水泵接合器的距离,不宜小于15m,也不宜大于40m。本回答被网友采纳
第4个回答  2022-01-04
