10KV 630KW高压电机 直接启动的 启动电流怎么算 启动电流怎么设置?急需跪求!
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-03-01
10KV 630KW高压电机直接启动的启动电流计算公式为:
I=P/(1.732*U*0.8)
带入后功率P和电压U后解出启动电流I= 45.5A
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/DjDBjIBZjBTeBrnTjZB.html
其他回答
第1个回答 2014-09-04
额定电流在44A,启动电流在瞬时300A,可以设置在一次电流320A10秒
求采纳本回答被提问者采纳
相似回答
高压电机
,型号YTM560-8,额定功率
630KW
,额定电压
10KV
,求额定
电流
是多少...
答:
YTM电机是筒式磨煤机用笼型异步
电动机
,根据三相异步电动机功率计算公式:P=1.732*U*I*cosφ,P=
630KW
,U=
10KV
,计算后额定电流I=59A。
高压电机
,型号YTM560-8,额定功率
630KW
,额定电压
10KV
,求额定
电流
是多少...
答:
告诉你个口决,是高压知道容量求电流是;
10KV
百六,(6/100)就是乘0.06,6KV百十,若为KW再加两成。你这个电流约为45.5A
高压电机630kw
滑环低压
起动电流
多大
答:
这上主要看你电机的工作性质而定,但电机启动电流基本是;电机额定电机的4、7、12和20倍,但大多启动电机为4-7倍,如果你的电机是10KV供电,启动电流应该在150-270A左右。但如果是用于球磨机电机.
启动电流是额定电流的10-12倍左右
。如果你电机供电是6KV,。
你自己就根据电机名牌上额定电流算就可以了
。
10千伏
630kw
变频
电机
能
直接起动
吗?
答:
10KV630KW电机起动电流
并不大,当然可以
直接起动
啦。电力拖动中
电机的起动
方式选择,主要以工作机械的特性需求为主,再考虑对电网的冲击和经济性等因素。