博途软件中WinCC触摸屏画面在线仿真时,提示"连接中断,不能写入PLC"

博途软件中WinCC触摸屏画面在线仿真时,提示"连接中断,不能写入PLC"。在IO域中显示的是一串“######”号,而如果PLC也为仿真型即用仿真软件时则触摸屏画面能正常仿真显示,就是说触摸屏画面程序和PLC的仿真程序同时用时则能够正常,如果触摸屏用在线仿真连接PLC设备就不正常。请教高人指点!

这个问题也困扰了我一天的时间,后来各种搜寻判断是PG/PC接口设置问题,设置如下解决

参考:网页链接

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-01-08
在线仿真连接PLC设备就不正常,说明和PLC的通讯没有建立起来,检查PLC的通讯。追问

我的是S7-1200,以太网,PC与PLC连接是正常的。是不是WinCC RunTime Professional 各点的激活问题。请指点迷津

追答

1、如果怀疑激活问题,检查下wincc的授权就行。
2、检查下wincc的通讯设置,PC可以和PLC通讯,不代表wincc的通讯没问题。

本回答被提问者和网友采纳