欧姆龙plc 程序修改后怎样保存到存储盒?

想请教您一个关于欧姆龙存储盒的问题,我们用CPU61欧姆龙,想把程序修改一下再打进去,但DIP2脚开关不能为ON ,只要为ON,存储盒的原数据就自动又复制过来。我想请问您,怎么能把存储盒的数据也修改了呢?
高手,感谢您回答,但我是一个初学者,我现在不知道第三步(AR1400置为ON)怎么操作。麻烦您指点。

第一步,确保你的存储盒没有写保护
第二步,确保你的PLC的状态在编程模式下。
第三步,使用你的编程工具将AR1400置ON,当CPU向存储盒传送完后会自动将AR1400置OFF。

此时,存储盒的数据与你的PLC一致。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-05-07
接一个 HMI 什么问题都解决了。