回弹仪测混凝土强度怎么算回弹值?

如题所述

混凝土回弹仪回弹值的计算方法 

1、计算测区平均回弹值,应从该测区的16个回弹值中剔除3个最大值和3个最小值,余下的10个回弹值按下式计算:10式中Rm—测区平均回弹值,精确至0.1;Ri—第i个测点的回弹值。 

2、非水平方向时按下式修正:RmRi110iRmRmRa式中Rm—非水平检测时测区的平均回弹值,精确至0.1;Ra—非水平状态检测时的回弹修正值,按附表查询。 

3、水平方向检测混凝土浇筑顶面或底面时按下式修正:ttRmRmRabbRmRmRatb式中Rm、Rm—水平方向检测混凝土浇筑表面、底面时的测区回弹值平均值;bRat、Ra—混凝土浇筑表面、底面回弹值的修正值,按附表查询。

4、当检测时回弹仪既非水平状态有非混凝土的浇筑侧面时,应先修正角度,再修正浇筑面。 

上述的内容就是混凝土回弹仪回弹值的计算方法,此外,需要注意的是:混凝土回弹仪在检测时,回弹仪的轴线应始终垂直于结构或构件的检测面,缓慢施压,准确度数,快速复位。

扩展资料

测试方法

一、一构件混凝土强度检测可采用两种方式

1、单个检测:

适用于单个结构或构件的检测;

2、批量检测 适用于在相同的生产工艺条件下,混凝土强度等级相同,原材料、成型工 艺、养护条件基本相同且龄期相近的结构或构件。批量检测时,抽检数量不得少于同批构 件总数的 30%且不得少于 10 个。 抽检构件时, 应遵循随即抽取重点部位或有代表型的构件。

二、二构件的测区符合下列规定

1、每一结构或构件的测区数不应少于 10 个,对于某一方向尺寸小于 4.5m 且另一方向小 于 0.3m 的构件,其测区数量可适当减少,但不应少于 5 个;

2、相邻两测区的间距应最大不超过 2m,测区离构件端部或施工缝边缘的距离不大于 0.5m,且不小于 0.2m;

3、测区应尽量选在使回弹仪处于水平方向检测混凝土的侧面。当不能满足这一要求时, 可使回弹仪处于非水平方向检测混凝土的浇筑侧面、表面或底面;

4、测区宜选在构件的两个对称可测面上,也可选在一个可测面上,且应分布均匀。在构 构件的重要部位或薄弱部位,必须布置测区,并应避开预埋件;

5、测区面积不宜大于 0.04m2;

6、检测面应为混凝土表面,并应清洁、平整、不应有疏松层、浮浆、油垢及蜂窝、麻面, 必要时可用砂轮清除疏松层和杂物,且不应有残留的粉末或碎屑;

7、对弹击时产生颤动的薄壁或小构件应进行固定。

三、混凝土回弹仪回弹值的测量

1、检测时,回弹仪的轴线应始终垂直于结构或构件的检测面,缓慢施压,准确度数,快速 复位。

2、测点宜在测区内均匀分布,相邻两点的净距离不宜小于 2cm;测点距外露钢筋、预埋件 的距离不宜小于 3cm。测点不应分布在气孔或外露石子上,同一点只能弹一次。每一测区 记录 16 个回弹值,每一测点的回弹值精确到 1。

四混凝土回弹仪碳化深度的测量

1、回弹值测量完毕后,在有代表性的位置上测量混凝土的碳化深度值,测点数不应小于构 件测区数的 30%,取其平均值为该构件每测区的碳化深度值。当碳化深度极差大于 2 时, 应在每一测区测量碳化深度值。

2、碳化深度的测量,可采用适当的工具在测区表面形成直径 15mm 的孔洞,其深度应大于 混凝土的碳化深度。孔洞中的粉末和碎屑应清除干净,并不能使用水清洗。用 1%~2%的酚酞酒精溶液滴在孔内壁边缘处,已碳化的混凝土颜色不变,未碳化的混凝土变为红色,当已碳 化和未碳化界线清楚时,用深度测量工具测量已碳化混凝土的深度,测量不应小于 3 次, 取平均值,精确至 0.5mm。

参考资料:百度百科-混凝土回弹仪

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答