水准高差怎样改正?

如题所述

1,设六个观测点为ABCDEF,先测个闭合环,算出闭合差w。


2,测出每个测段的距离L1~L6,计算总距离L。

3,闭合差W除以总距离L,再分别乘上每个测段的距离L1〜L6,得出的这六个数就是每个测段的高差改正数。

4,例如,闭合差W=2mm,L1=20m,L2=10m,L3=20m,L4=20m,L5=10m,L6=20m,那么总距离L=100m。改正数v1=w/L*L1=0.4mm,v2=w/L*L2=0.2mm,v3=0.4mm,v4=0.4mm,v5=0.2mm,v6=0.4mm。

5,改正数v1〜v6相加应该要等于闭合差w。

6,若没有距离,可以用测站来计算,方法一样。就是每个测段里摆了几个测站,总共几个测站,闭合差除总测站再乘每个测段里的测站数,就是高差改正数。

“尺常数”
水准测量是个很精细的工作,一点很小的误差,将累计很大误差。所以在我们操作中,尽量消除这些误差

消除“尺常数”就是消除这些误差的一种

水准尺在制造工艺里已经达到很高的精度了,但未免还有误差,例如在刻画标注方面,显然达到百分之1毫米,但由于温度变化,对尺长有微小的改变,即不同的温度,尺的长度都不一样,那么在不同长度的同一根尺上的刻度就有很小的误差。因为这个误差非常小,小到我们都可以忘记。但对于比较重要的测量,如果累计误差大了,就会引出很多不精确的结果,甚至造成重大失误。所以在水准仪制造厂家,特意标注尺长改正系数,以消除这个误差。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考