为什么家里电灯关掉后还会闪?

1、节能灯换成灯泡后也不行。2、火线和零线互换后也不行。3、换了开关也不行。没法再换了。

电灯关了之后还一闪一闪的,是什么原因?如何解决?

电灯关了之后还一闪一闪的,指的就是我们家中的灯把开关关掉以后,灯还是一闪一闪的。这里针对的就是我们最常见的LED灯。导致LED常见一闪一闪的原因,有如下几点:一零线进入了开关,二是电路中有感应电,三是采用了共用零线。下面分别来跟大家分析这三种原因,并给制定相应的解决办法。

(一):零线进入了开关

所以开关接了零线,就是指我们家里在接灯的回落的时候,把零线接入了开关。这样我们平时用开关所断开的只是零线,而火线没有没有未断开。在这种情况下,LED会发生屏闪现象的。具体的原因如下。

原因①:我们LED灯的开关断开的只是零线。所以,在开关断开之后,我们的LED上火线还是连通的。虽然电路是断开了,但是由于火线是接通的,并没有被断开,在这个时候电路中还是存在电压的。

原因②:LED在有电压的存在的情况下,就会导致我们的LED发生一闪一闪的情况。因为LED灯在很低的电压下就可以被点亮。常规的在十几伏的情况下就可以发生闪光的情况。

解决措施:①、更换光源。也就是更换成可以承受电路中残余电压比较低高的光源。这样的一定程度上可以解决由于火线没断开而导致而LED灯发生一闪一闪的情况。②、将开关中的电线更换成火线。也就是说我们需要重新布置灯回路的电线,将火线接入开关,零线接入灯具。最简单的办法是在空气开关的下口把火线和零线的位置进行对换。但是一定要做好颜色的标志,以免后期发生厨房。

(二):电路中有感应电

所谓电路中有感应电,是指我们家中的儿led灯照明回路的电源线与其它的电源线穿在了同一根线管内。这样就导致线管内有多根回路的火线零线。如果火线的绝缘层不是特别的好,那么就会出现感应电的问题。而的存在会出现以下问题。

原因①:感应电会导致感应电流的产生。意思就是说,我们家中电路的线管内有几根火线的时候,电线与电线之间有感应电的存在,就产生了电压。

原因②:虽然我们在利用开挂关把LED的电源线断掉,但是由于其它电线正常通电,这就导致了LED的电源线有感应电。那么只要感应电的电压只需要到达LED的启辉电压以后,就会导致LED发生一闪一闪的情况。

处理办法:①、我们在使用的时候,如果发现关掉灯的开关,LED仍然出现一闪一闪的情况,那么这时个人建议大家把这个回落中所穿电线的电源全部都断掉。这样就可以解决由于感应电而导致的led灯出现一闪一闪的情况。②、我们还可以采取重新布置电路的方法。也就是说我们需要给LED灯重新安装电线。一般来说,我们可以把共用的其它的电线换到其他的回路中进行连接。保证这个回路中只有LED的火线和零线地线进行连接。

(三):采用了共用零线

所谓采用了共用零线,是指我们家中很多的回具使用的是同一根零线。没有严格按照回落区分火线,零线和地线,同时共用零线的上口没有接入空气开关。而是接入了配电箱内的共用的零线的端子排上。在这种情况下会存在以下的问题。

问题①:我们使用LED灯的开关断掉LED灯的电源以后,但是其余的电路中的零线还是于与电路连通的。在其它的电路工作的过程中,我们的零线中不可避免的就产生一定的电压。虽然电压很低,但是LED的灯点亮,产生一闪一闪的情况是非常容易的。

问题②:回路中的火线和零线接线混乱。也就是说,在一个回路中,没有严格的把火线和零线进行区分,导致我们的接线的时候,火线和零线的接入端是错误的。在这种情况下,虽然我们断掉了LED灯的开关,但是并不能确保整个回路中全部断电。虽然LED灯无法形成回路,但是由于其它回落的存在,同样有可能产生一定的电压,导致LED灯出现一闪一闪的情况。

处理措施:①、仔细检查我们家中电路电线的布置情况。如果条件允许的话,尽量把零线区分来进行布置。也就是每个回路有单独的火线和零线。②、对于零线的上口,个人建议大家接入空气开关。这样就可以用空气开关来控制整个回路,而不会由于共用零排的问题而导致零线无法断开。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-09-03
第一,开关控制的零线,关掉电源,线路还有电。第二,现在的LED灯和镇流开关,断开电源后,里面有寄存电荷。
第三,线路绝缘老化,断电后,一部分感应电顺着零线进入灯,使灯泡发生闪络。
第2个回答  2020-09-02
用闸刀,把两根线都断开试试看。
第3个回答  2020-09-03
开关接在了零线上,倒一下线头就行了。
第4个回答  2020-09-02
你好:
——★1、这个故障很少见的:仅仅根据“节能灯换成灯泡,关掉后还会闪”的故障现象分析,毛病与“火线和零线互换”、“带指示灯的开关”是没有关系的,其根源,很可能是连接开关的两棵导线之间出现了“漏电”、“爬电”现象所致。
——★2、检查方法是:断开总闸、取下灯具(灯泡或节能灯),使用500V摇表进行检测即可得出结论的。更换连接灯开关的两棵导线即可恢复正常。本回答被提问者采纳