HQ2双电源自动控制器,故障是面板里像有个继电器一直在跳动的声音面板灯《自动控制》在闪,主电有电备

HQ2双电源自动控制器,故障是面板里像有个继电器一直在跳动的声音面板灯《自动控制》在闪,主电有电备电没电,面板显示主电分闸备电合闸

从图片中可以看出,开关属于CB级产品。而CB级产品通过塑壳断路器搭接,电源采样线束,分合闸指示信号线束都是人工的配线连接,可能存在接错的情况。但是开关如果是通过正规渠道购买的都是经过出厂检验的,因此最大的可能是配电柜中的主备电与开关之间的连接被接反了。就是自动转换开关电器的常用电源侧连接片与上端线路的备用电源连接,而自动转换开关的备用电源侧连接片与上端线路的常用电流连接了。

排查方法就是看自动转换开关电器的出线端是否带电?

    如果带电,要是自投不自复的控制型式则不影响使用。

    如果开关出线端不带电,那就是控制器的故障了,可以与厂家联系,更换控制器。

(从图片中看来,开关电源采样线束接反的因素非常低)

所以第一步就是看开关出线端是否有电。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-01-13
接触不好,干扰或短接虚接
相似回答