奥克斯变频空调挂机外机主板+5V,+15V,300V,均正常,LED1指示灯闪灼,内机显示E5
奥克斯变频空调挂机外机主板+5V,+15V,300V,均正常,LED1指示灯闪灼,内机显示E5
举报该问题
推荐答案 2016-08-19
故障现象:显示面板显示故障代码E5,室外主控板LED灯指示闪、亮、亮。儒竞主控板室外LED闪烁7次。
故障原因:通信故障
维修方法:
1、首先检查通信电路各插件、电源线是否松脱或接错(如前期维修发现内机电脑板上的通讯连接线插件CN4与电源零线短路(见图1)、或者通讯线插件CN4与R103功率电阻相碰短路、室内机控制器上电源零火线接反等(见图2)。内机有电,外机没电,都会报E5故障。
2、检查室外主控板、室内控制器、模块是否坏。
用万用表的直流电压档检测,黑表笔接室外端子板的N线,红色表笔接通信线S线,看否有24V左右的波动电压或报故障E5后,拔下CN4(儒竞控制器为端子排上的S端)插件测量是否有稳定的24V电压,(见图3)如有,可以判定是外板故障,无,则是室内故障,当判定是室外故障时,先检主控板(电源指示灯,图4)是否亮,否,检查(整流桥)、电控器电路(案例,见13页),是,直接更换主控板,进行维修。
3、 外机通讯电路上稳压二极管1N4751漏电流偏大或击穿,也会报E5故障,是否击穿可通过万用表二极管测量,判定是1N4751坏,更换外机板。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/DjZZBTIDBBjjTj0rIZ0.html
相似回答
奥克斯变频空调显示e5
答:
奥克斯空调E5为通讯故障
。打开空调外机经检查接线柱,得出交流测N线与S线电压25V左右的结果,再检查外机主板5v,15V均正常,外机却没有任何反应,几分钟内机显示E5,可确定为通讯故障。演示机型:奥克斯KFR-51LW/BPDA-2 系统版本:变频空调 奥克斯空调E5为通讯故障。打开空调外机经检查接线柱,得...
奥克斯变频空调E5
故障怎么解决
答:
显示E5的原因是空调是因为系统内没有氟利昂,导致低压保护
。解决方法:1、
对空调进行修漏、排空、加氟
。2、 检测室外机L, N有无交流220V 和N ,S有无24V跳变电压。3、 检查室内机,有则检查室外机主板与模块通讯,供电,是否正常。4、请联系售后人员上门修理,认证全国唯一售后电话:4OO-6O2-1805 ...
奥克斯空调e5
是什么故障代码怎么处理?
答:
表示内外机通信故障保护出现故障
。其他原因及解决办法:1、
E5是过电流保护
,查看外机电容是否损坏,外机散热是否良好。2、E5室内外通信故障。信号指令出现问题,找人过来换一下零件。3、E5是过电流保护,查看电压是否过低,外机电容是否损坏,建议安装稳压器。4、
压缩机过载了,可能是室内的尘土太多
。5、...
奥克斯空调
故障代码
e5
什么意思
答:
奥克斯空调故障代码e5:为室内机与室外机通讯故障
。首先检测室外机L, N有无交流220V 和N ,S有无24V跳变电压,无则检查室内机,有则检查室外机主板与模块通讯,供电,是否正常。这个比较专业,建议自己不要动,因为判断故障最有效最简单的办法,就是更换被怀疑有问题的线路板。
大家正在搜
奥克斯变频空调显示e5
变频空调外机主板详解
变频空调内机主板图解
变频空调外机主板更换
奥克斯3匹变频空调
奥克斯变频空调不制热
奥克斯变频空调价格表
奥克斯变频空调强制制冷
变频空调换主板
相关问题
卧室装led灯为什么按空调遥控器灯会熄灭
为什么空调的遥控器同时控制了家里的LED的灯啊求解决办法
开空调LED灯闪什么情况
LED节能灯如何省空调用电?
空调的LED灯在夜间亮着比较刺眼,怎么办?
海尔1.5p变频空调外机板led灯闪烁4下𣎴...
请问:海尔KFR-50LW/BPF空调,外机的电脑板...
请问:海尔KFR-50LW/BPF空调,外机的电脑板上有5个...