请问我三层楼房每层都配一个闸,可三层共用电会跳闸,分开用就不会,
请问我三层楼房每层都配一个闸,可三层共用电会跳闸,分开用就不会,请问会是什么问题,可有什么先进仪器可查吗?谢谢。
举报该问题
推荐答案 2017-07-11
如果三层的电源共用的是一零一火入户线,是用电超负荷总空开会跳闸。如果三层房入户线是三相四线制即三火一零,那么户内各层零线不允许是一根共用,否则三个开关就不能同时合闸,必须是零线单独分开专用才行,即三相分别六线供电才可以同时合闸供电。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/DjZjeerZBTB0nj0njB0.html
相似回答
...为什么单独开一层总开关
不会跳闸,三层
同时开就会跳闸呢?
答:
如果三路单相电源中,有一相与其他二相中任其一相发生短路或漏电都会引起总开关跳闸;如果三相负荷超过总开关容量也会引起超负荷跳闸。
我家是
三层
的小别墅
,每一层都
有
每层
的总
闸,
家里没
有一个
总闸是控制
答:
如果三层的电源共用的是一零一火入户线,是用电超负荷总空开
会跳闸
。如果三层房入户线是三相四线制即三火一零,那么户内各层零线不允许是一根
共用,
否则三个开关就不能同时合闸,必须是零线单独分开专用才行,即三相分别六线供电才可以同时合闸供电。
请问
导师。
我房子三层,每层都配有一个闸,三层
同用一个电表供电就会
答:
会的
,电线粗电流量就会加大,因为用电时先经过总表在从总表出来通过哪个粗电线时它就产生很大的电流到你的分表时肯定损豪就多,你最好建意房东给从当地电业局新立一个户头,也就一千块钱,由其现在的电费都分三个挡,如果不分户,你吃大亏 ...
三层使用
同一接地线路,如一处接地会导致同时
跳闸
。如单独安装漏电保护开 ...
答:
当然可以解决这个问题
。要避免一处接地三层楼同时跳闸问题,就必须在每层楼都单独安装漏电保护器,接地线可以使用同一零线和接地线,但火线必须单独控制,单独使用漏电保护,这样布线的好处一是防止一处出现接地全部停电;二是遇有电路故障便于查找和排除,也不需三层楼同时停电。