10万级无尘车间的标准是什么?

如题所述

10万级无尘车间的标准通常包括以下几个方面:

1. 空气洁净度:每立方米的空气中,大于或等于某一粒径的粒子数不得超过35万个。在10万级无尘车间中,空气中直径大于或等于0.5微米的粒子数不得超过35万个。

2. 温湿度:温度通常控制在20℃-24℃之间,湿度控制在45%-60%之间。

10万级无尘车间

3. 噪音:车间内的噪音通常要控制在70分贝以下。

4. 压差:车间内的压差要控制在5-10Pa之间,不同洁净级别的洁净室(区)之间和洁净室(区)与非洁净室(区)之间的压差应不小于5Pa,洁净室(区)与室外大气的压差应不小于10Pa。

5. 照度:车间的照度通常要达到300勒克斯以上。

10万级无尘车间

6. 洁净流水线明亮度:洁净流水线的明亮度通常要达到100米处为20米以上。

7. 洁净流水线清洁度:洁净流水线的清洁度通常要达到每立方米的空气中,大于或等于某一粒径的粒子数不得超过35万个。

8. 人员进出控制:严格控制人员进出,减少外界污染源。进入无尘车间的人员要经过更衣、洗手、风淋等程序,确保身体和衣物不带污染物。

10万级无尘车间

9. 设备维护:定期对无尘车间的设备进行维护和保养,确保设备正常运行,减少污染风险。

10. 空气过滤:无尘车间通常会采用高效过滤器对空气进行过滤,过滤掉空气中的尘埃、细菌等污染物。

这些标准是确保无尘车间能够达到十万级洁净度的基本要求,但具体标准可能因行业和实际生产需求而有所不同

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-10-05

      很多业主朋友们在计划建造无尘车间、洁净厂房、GMP厂房、洁净手术室、洁净实验室时,对净化等级是有要求的,但却对选择哪种净化等级往往犯了难,经常向昊锐净化机电设计团队询问各种洁净等级的标准和区别,以及自身项目最适合的洁净等级。作为专业净化公司的设计师今天就向读者详细介绍通常业主们选择最多的一种洁净等级,那就是10万级无尘车间\十万级洁净车间\十万级净化车间。说到十万级净化车间、10万级无尘车间,大家都会问到,十万级净化车间标准是什么?10万级无尘车间标准是什么?十万级洁净车间标准是什么?

      第一、净化原理

净化原理:气流→初效净化→加湿段→加热段→表冷段→中效净化→风机送风→管道→高效净化风口→吹入房间→带走尘埃细菌等颗粒 → 回风百叶窗→初效净化 重复以上过程,即可达到净化目的。

      第二、常见的净化级别    

净化车间洁净度级别:百级(100)>千级(1000)>万级(10000)>十万级(100000)>三十万级(300000),数值越小,净化级别越高。净化级别越高,造价就越高。

无尘车间的净化洁净度根据生产工艺、产品标准、投资成本等因素综合考虑,合适就好。行业内一般没有百万级这个说法,要不就是百级、千级、万级、十万级,超过三十万级以上基本上就不算是净化车间、无尘车间。 

10万级净化车间标准


     第三、从换气次数来定义10万级净化车间标准

1、十万级洁净室换气次数不小于15次/h、十万级≥15次/小时;完全换气后空气净化时间不超过40分钟。

2、万级洁净室换气次数不小于25次/h、万级≥25次/小时;完全换气后空气净化时间不超过30分钟。

3、千级洁净室换气次数不小于50次/h、千级≥50次/小时;完全换气后空气净化时间不超过20分钟。

十万级净化就是靠洁净的气流不断稀释室内的空气,将室内的污染逐渐排出,来实现洁净效果。

     第四、从单位体积内微尘数量来定义10万级净化车间标准

十万级净化车间微尘最大允许数是:大或等于0.5微米的粒子数,每立方米内不得超过3500000个;大或等于5微米的粒子数,每立方米内不得超过20000个。

     第五、从微生物最大允许数量来定义10万级净化车间标准

十万级净化车间微生物最大允许数是:浮游菌数不超过500个每立方米;沉降菌数不超过10个每培养皿。

     第六、从压差角度来定义10万级净化车间标准

十万级净化车间压差:相同洁净度等级的净化车间区域压差保持一致,对于不同洁净等级的相邻净化车间之间压差要≥5Pa,十万级净化车间与非净化车间之间要≥10Pa。

参考资料:10万级净化车间标准

第2个回答  2023-04-25
说的简略一点,10万级无尘车间最重要的是1立方英尺(ft³)里0.5μm灰尘颗粒的浓度为10万个,并维持这个洁净度。
整个洁净室的气流模式是非单向流,为了达到这个标准,顶部要加装风机滤网机组FFU,侧面回风。换气次数不低于15次/小时。
相似回答