下列关于室内消火栓设置的说法中,错误的是( )。
A.0m
C
B.1m
D
举报该问题
其他回答
第1个回答 2023-11-29
【答案】:D。
解析:建筑高度不大于 27m 的住宅,当设置消火栓时,可采用干式消防竖管。
相似回答
下列关于室内消火栓设置
要求
说法,错误是(
)
。
答:
【答案】:D 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974—20147.4.10
,室内消火栓
宜按直线距离计算其布置间距,并应符合下列规定:1)消火栓按2支消防水枪2股充实水柱布置建筑物,消火栓布置间距不应大于30.0m,A选项正确;2)消火栓按1支消防水枪1股充实水柱布置建筑物,消火栓布置间距不应大于50....
关于室内消火栓设置,下列说法中不正确是(
)。
答:
故 A错误
。选项B,参考《消防给水及消火栓系统技术规范》7.1.4:建筑高度不大于27m多层住宅建筑设置室内湿式消火栓系统确有困难时,可设置干式消防竖管。故B错误。选项C,参考《消防给水及消火栓系统技术规范》7.4.12-2:室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定:2.高层建筑、厂房、库房和...
下列关于室内消火栓设置的说法,
哪几项
不正确
?
(
)
答:
【答案】:A、C、D A项,根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974—2014)第7.4.3条规定
,设置室内消火栓的
建筑,包括设备层在内的各层均应
设置消火栓
。B项,根据第7.4.5条规定,消防电梯前室应
设置室内消火栓,
并应计入消火栓使用数量。C项,一类高层公共建筑,除游泳池、溜冰场外的任何部...
下列关于
石油化工企业
室内消火栓设置说法,不正确是(
)
。
答:
【答案】:B 根据《石油化工企业设计防火规范》GB 50160—2008 8.11.2
室内消火栓设置
应符合下列要求:1. 甲、乙、丙类厂房(仓库)、高层厂房及高架仓库应在各层设置室内消火栓,当单层厂房长度小于30m时可不设;2. 甲、乙类厂房(仓库)、高层厂房及高架仓库室内消火栓间距不应超过30m,其他建筑物...