关于室内消火栓设置,下列说法中不正确是( )。

A.设置室内消火栓建筑,其中设备层可以不设置消火栓
B.建筑高度不大于54m住宅,当设置消火栓时,可采用干式消防竖管
C.高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa
D.消火栓应采用同一型号规格。应采用DN65室内消火栓;应配置公称直径65有内衬里消防水带,长度不宜超过30m。
E.高层汽车库和地下汽车库、半地下汽车库室内消火栓间距不应大于30m

【答案】:A、B、C、D
选项A,参考《消防给水及消火栓系统技术规范》7.4.3:设置室内消火栓建筑,包括设备层在内各层均应设置消火栓。故 A错误。选项B,参考《消防给水及消火栓系统技术规范》7.1.4:建筑高度不大于27m多层住宅建筑设置室内湿式消火栓系统确有困难时,可设置干式消防竖管。故B错误。选项C,参考《消防给水及消火栓系统技术规范》7.4.12-2:室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定:2.高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算。故C错误。选项D,参考《消防给水及消火栓系统技术规范》7.4.2室内消火栓配置应符合下列要求: 1.应采用DN65室内消火栓,并可与消防软管卷盘或轻便水龙设置在同一箱体内; 2.应配置公称直径65有内衬里消防水带,长度不宜超过25.0m;消防软管卷盘应配置内径不小于φ19消防软管,其长度宜为30.0m;轻便水龙应配置公称直径25有内衬里消防水带,长度宜为30.0m;故D错误。选项E,参考《汽车库、修车库、停车场合计防火规范》7.1.9:室内消火栓水枪充实水柱不应小于10m。同层相邻室内消火栓间距不应大于50m,高层汽车库和地下汽车库、半地下汽车库室内消火栓间距不应大于30m。室内消火栓应设置在易于取用明显地点,栓口距离地面宜为1.1m,其出水方向宜向下或与设置消火栓墙面垂直。故E正确。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考