一、抗震钢筋除应满足标准所规定普通钢筋所有性能指标外,实测值还应满足以下:
1、抗震钢筋的实测抗拉强度与实测屈服强度特征值之比不小于1.25;
2、钢筋的实测屈服强度与标准规定的屈服强度特征值之比不大于1.30;
二、国家质检总局和国家标准化委员会共同发布的GB1499.2–2007《钢筋混凝土用钢第2部份:热轧带肋钢筋》。标准中明确规定,抗震钢筋的符号为在较高要求的抗震结构牌号后加“E”,例如HRB400E,HRB500E。“E”,是英语单词Earthquake(地震)的第一个字母,标志着钢筋产品达到了国家颁布的“抗震”标准。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-03
《建筑抗震设计规范》第3.9.2条:
2)抗震等级为一、二级的框架结构,其纵向受力钢筋采
用普通钢筋时,钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实
测值的比值不应小于1.25;且钢筋的屈服强度实测值
与强度标准值的比值不应大于1.3。
3钢结构的钢材应符合下列规定:
1)钢材的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应
小于1.2;
2)钢材应有明显的屈服台阶,且伸长率应大于20%;
3)钢材应有良好的可焊性和合格的冲击韧性。本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-05-11
有抗震要求时,钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实
测值的比值不应小于1.25;对于一级钢筋钢筋的屈服强度实测值
与强度标准值的比值不应大于1.25,二级钢筋钢筋的屈服强度实测值与强度标准值不应大于1.4。
第3个回答  2018-06-26
【冷轧或热轧带肋钢筋】【都是抗震钢筋】!与强屈比、屈屈吧、总伸长率【无关】。
【抗震】关键至于【肋】!【没有肋的钢筋绝不是】【抗震钢筋】!