接地线与引下线区别

本人在做雷电防护装置的设计时常在文献中遇到接地线与引下线,两者的概念应该是不同的。请各位指点一下二者到底有何区别。

一、性质不同

1、引下线:连接接闪器与接地装置的金属导体。

2、接地线:直接连接地球的线,也可以称为安全回路线,危险时它就把高压直接转嫁给地球,算是一根生命线。

二、分类不同

1、接地线

(1)接地线按照使用环境可以分为:室内母排型接地线(JDX-NL)和室外线路型接地线(JDX-WS)。 

(2)接地线按照电压等级可分为:10KV接地线,35KV高压接地线,110KV接地线,220KV高压接地线,500KV高压接地线。

2、引下线

(1)引下线常用的有镀锌圆钢(直径8mm以上)、镀锌扁钢(3*30mm或4*40mm),建议采用镀锌圆钢。

(2)引下线常用的有镀铜圆钢、镀铜钢绞线(也叫铜覆钢绞线),这种材料成本比镀锌的高,但导电性和抗腐蚀性都比镀锌材料好很多,是比较常用的。


扩展资料:

接地线的注意事项:

1、工作前必须检查接地线。软铜线是否断裂,螺丝连接是否松动,挂钩弹性是否正常,如不符合要求,应及时更换或修理后再使用。

2、挂接地线前,必须先用电。挂接地线不查电是基层常见的习惯性违章行为。挂接地线时,接地线本体不能与本体接触。

3、在许多情况下,为了避免用户发回和感应电,在工作现场两端悬挂接地线。

4、打接地桩时,要充分利用地面物理能力,迅速疏通大事故电流,保证接地质量。

5、注意接地线。接地线在使用过程中不应扭结,不使用时应将软铜线盘绕好,拆下接地线后,不应从空中掉下来或随意落在任何地方,应用绳子转移,注意清理接地线。愤怒。

6、新工人必须接受使用接地线的培训和学习。经考核合格后,方可单独从事接地线的操作或使用。

7、根据不同的电压等级选择相应的接地线规格。

8、严禁用其他金属线代替接地线。

9、现场工作中,不得少接地线或擅自改变接地线位置。

10、接地线有两面性,它有安全作用,使用不当也会有破坏作用,因此工作后应及时拆除接地线。带接地线的开关会损坏电气设备,破坏电网的稳定,造成严重的电气事故。

参考资料来源:百度百科-接地线

参考资料来源:百度百科-引下线

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-07
  防雷引下线:一般是指位于高处的防雷接闪装置或建筑物上的其他金属物体到防雷接地体之间的连接线。与接地体之间的距离相对较长。
接地引下线:一般是指在接地体上焊接出来的一段很短的部分,用于和防雷引下线相连接的一段。
通常可以这样理解:断接卡以上的部分叫做防雷引下线,断接卡以下的部分叫做接地引下线!
第2个回答  2019-11-24

热镀锌接地引线,是避雷带避雷针连接接地网装置的连接线,接地线是连接用的热镀锌圆钢或者扁钢。

第3个回答  推荐于2017-09-27
一套完整的防雷装置包括接闪器、引下线和接地装置。[1]引下线指连接接闪器与接地装置的金属导体。防雷装置的引下线应满足机械强度、耐腐蚀和热稳定的要求。
(1) 引下线一般采用圆钢或扁钢,其尺寸和防腐蚀要求与避雷网、避雷带相同。用钢绞线作引下线,其截面积不得小于25mm2。用有色金属导线做引下线时,应采用截面积不小于16mm2的铜导线。
(2)引下线应沿建筑物外墙敷设,并应避免弯曲,经最短途径接地。
(3)采用多条引下线时,为了便于接地电阻和检查引下线、接地线的连接情况,宜在各引下线距地面高约1.8m处设断接卡。
(4)采用多条引下线时,第一类防雷建筑物和第二类防雷建筑物至少应有两条引下线,其间距离分别不得大于12m和18m;第三类防雷建筑物周长超过25m或高度超过40m时,也应有两条引下线,其间距离不得大于25m。
(5)在易受机械损伤的地方,地面以下0.3m至地面以上1.7m的一段引下线应加竹管、角钢或钢管保护。采用角钢或钢管保护时,应与引下线连接起来,以减小通过雷电流时的电抗。
(6)引下线截面锈蚀30% 以上者应予以更换。本回答被提问者采纳
相似回答