组态王怎么和标准的MODBUS-RTU设备的地址地址对应的?

如题所述

表里的4个量寄存器地址对应30001、30002、30003,30004。A相相相电压地址为30001,B相相相电压30002依次类推。

如果是亚控提供的,亚控的通讯程序占了V1000以下的地址,所以在后期编程的时候,就不要用1000以下的了,以防影响通讯。所以VW100在组态王中显示已没有意义。如果要读VW1000,那么在组态王定义41寄存器就可以,数据类型与plc中的一致。

计算规则:组态王中(寄存器的dd 号-1)*2=PLC中的V寄存器的偏移地址。

扩展资料:

组态王集成了对KingHistorian的支持,且支持数据同时存储到组态王历史库和工业库,极大地提高了组态王的数据存储能力,能够更好地满足大点数用户对存储容量和存储速度的要求。KingHistorian是亚控新近推出的独立开发的工业数据库。

具有单个服务器支持高达100万点、256个并发客户同时存储和检索数据、每秒检索单个变量超过20,000 条记录的强大功能。能够更好地满足高端客户对存储速度和存储容量的要求,完全满足了客户实时查看和检索历史运行数据的要求。 

参考资料来源:百度百科-组态王

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-06

拿Uc举例这样试试:

    将设备的16进制地址转换为10进制:0003H(16进制数,H没用,只是说明该数为16进制数)=0003。

    设备定义PLC----莫迪康---Mobus-rtu----串口。

    变量定义:变量类型选IO实型,连接设备自己选一下,寄存器里填40003或40004。(这里说一下,如果你的设备的开始位为0的话就要在地址后面再加一个1.具体说明参看组态王设备驱动帮助里的PLC---莫迪康---MODbus-rtu )

    最后,数据类型的选择也很重要一般选择 Short型或UShort型或Long型(组态王的数据类型定义很乱,也不能完全怪软件开发,设备生产也有问题。不要将它和C等编程语言的类型定义严谨相比)

    用组态王的设备测试功能试一下就会明白了,另外,设备定义成Short时组态王会读取一个寄存器的数据,定义成LONG时会连续读取两个寄存器的数据。这在设备数据分高、低位存储时就会有很大的区别

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2019-01-02
直接组态王建立一个莫迪康—RTU 的设备,然后建立变量,数据类型设置成短整型,设置好校验位、波特率、停止位、数据位等信息,A相相相电压地址为30001,B相相相电压30002依次类推。
第3个回答  2013-09-01
给北京亚控科技公司的技术打电话,咨询一下,OK
第4个回答  2020-07-31
地址是40001还是400001?
相似回答