使用250A空气开关的设备上端是一个400A铁壳开关,但铁壳开关老是烧保险,现在甚至把铁壳开关烧坏了

我的一个供应设备的分路开关,使用的是400A铁壳开关,面设备上用的是250A的空气开关,该分路没有其它用电设备,但铁壳开关老是烧保险,现在甚至把铁壳开关烧坏了,为什么会有这种现象,如果我把铁壳开关换成空气断路器,这样做可以吗?请各位行家指点一下,谢谢!!!

根据你说的情况,可能有两个方面原因:一、铁壳开关熔断器接触不良,发热熔断,(用万用表测电阻)二、铁壳开关到空气开关之间的线路绝缘不良。(用兆欧表测绝缘)另外空气开关触头接触不良也有可能。查明原因再换开关吧!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-12-15
最好是把铁壳开关换了,该种开关确实是过时了,而且400A这么大的负荷用铁壳开关不安全。
第2个回答  2009-12-03
这么大的电流,一般是铁壳开关的保险接触电阻大引起的
现在铁壳开关已经淘汰了,可以换为相应规格的空气断路器
第3个回答  2009-12-03
换成400A的空开。