关于楼板荷载超过设计荷载的拆模时间

以下是根据英语翻译的参数如下:
C、荷载:
1、 活荷载
楼面 2KN/m2
楼梯 3KN/m2
屋面 2KN/m2
2、 静荷载
钢筋混凝土的容重 24KN/m3
水泥空心砖的容重 12.5KN/m3
地面承载力 2KN/m2
卫生间、阳台的承载力3.55 KN/m2
-----------
1.如果施工时上层楼面的施工荷载能达到5KN/m2,那多少天或者什么情况下才可以拆除底模?

2.楼面能承受的荷载是多少呢?
我所说的施工荷载是上一层楼板浇注时对下层楼面的荷载,包括脚手架、模板支撑、上层楼面钢筋混凝土自重、施工荷载。

----------
会不会是这样的,如果要达到设计要求,就必须等上部楼板达到浇注达到一定强度后才能拆除下层楼板下的模板支撑体系

一、根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》4.3.1条规定:楼面底模拆除时间是根据楼板的跨度决定的。当跨度≤2m时,要求必须达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的50%时,方可拆除模板;当跨度>2m,≤8m时,为50%;当跨度大于8m时为100%。因此,具体拆模时间你可以结合楼板的跨度根据这一规定进行判定。但要注意在阳台等悬挑构件部位的底模必须达到100%强度方可拆模。
二、一般楼面能承受的荷载为:楼面活荷载+楼面静荷载=2+2=4KN/m2;卫生间楼面能承受的荷载为:2+3.55=5.55KN/m2。
你的补充说明的理解基本正确。其实设计要求是一个事先预设的定值,比如,你这个案例,一般楼面荷载设计值为 4KN/m2,那么,假如楼板的跨度>2m,≤8m时,那么只要混凝土强度达到2KN/m2时便可拆模,这个时间是不能像楼上那么用一个固定的天数来衡量的,因为你的跨度不同、且是否掺加早强剂等因素均相关,在这些因素没有给出的情况下,你是无法确定拆模时间的,在实际工程是采用同等条件下养护的混凝土试块的强度上升时间来确定拆模时间的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-10-10
第2个回答  2009-10-10
呵呵,这个问题你把概念弄混了,如下
1、楼板的承载力包括活荷载和静荷载,静荷载就是指楼板的自重和上部的墙体等,楼板的承载力是减去静荷载部分后要大于活荷载
2、你说的施工荷载能达到5KN/m2,是不可能的,你是把活荷载也加上的数字,是不能这样计算的,正常的施工情况是不可能出现这么大的荷载
3、正常的温度下(20度),一般的拆模时间不会超过7天
相似回答