各位大神,请教一下。我们拟建一个光伏电站,初步规划50Mw,一期建20,fujin,110变35和10KV,三绕组。假如只考虑20MW,以35Kv,怎么接入,如果110KV,怎样接入?十分十分感谢
是附近变电站为负荷站,110变35,10

1 如果负荷站的三卷变压器35KV绕组容量能够满足本期20MW容量的送出,那么本光伏电站应当采用一台35/10KV主变压器,将光伏电站发出的电升压到35KV后,一回线路送到负荷站的35KV母线上,通过那里的三卷变压器并网。此方案投资较少,不用设置屋外配电装置,采用35KV开关柜屋内布置就可以了;
2 如果负荷站的三卷变压器35KV绕组容量不能满足本光伏电站的电力送出,那么应当选择升压到110KV后用一回线路送出到负荷站110KV母线上,此方案要求110KV设备的电气各参数都满足110KV系统的要求,所以投资较大。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-04-30
主变高压侧接入110KV,低压侧接10KV,另外高压侧应该装GIS,110KV就可以并网了。请采纳,谢谢!!!