第1个回答 推荐于2017-09-25
应是总开关的接线松动所致,小负载电灯通过的电流很小,松动的接线影响不大,开启电视瞬间电流较大,引起松动接线处振动跳火影响了电线接触性能造成间歇性断路,着重在总开关处查找接线问题。本回答被提问者采纳
第2个回答 2009-11-04
我同意答第3个的回答
总开关的接线松动所致,小负载电灯通过的电流很小,松动的接线影响不大,开启电视瞬间电流较大,引起松动接线处振动跳火影响了电线接触性能造成间歇性断路,着重在总开关处查找接线问题。
第3个回答 2009-11-04
你那就是零线断了,因为灯泡是好的,电从火线进入灯泡再由零线流出到断点 的地方。本来是流回零线形成回路灯亮,但是断了后就没回路了电路中只有电压没有电流你就会测有电。用万用表量断线与地线间只有130多伏电压。等于把灯丝串联在电路里了。
第4个回答 2009-11-04
零线断了先查进户电源处用一个220V灯泡测试家中各个插座,发光正常的地方零线没断