地下室的消防预埋管必须要用钢管吗

如题所述

是的,必须使用。

有消防要求或者人防要求的地下室,电气配管采用钢管或镀锌钢管。
作为消防电气配管,一般采用镀锌线管.比如JDG管,sc20sc16sc25的意思就是钢线
明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管
明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-12-07
明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.Omm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。
2.暗敷于地下的管路不宜穿过设备基础,当穿过建筑物基础时,应加保护管保护;当穿过建筑物变形缝时,应设补偿装置。
3.室外进户预埋管须采取可靠的防水、防腐蚀措施。
4.消防线路暗敷设时,应穿金属导管或难燃型刚性塑料导管保护,并应敷设在不燃烧结构内,且保护层厚度不应小于30mm;