第1个回答 2009-11-19
变压器和配电柜下面如果有地沟,一般都是用来走电缆的,但是是下进下出还是别的形式,需要看设计。变压器,和配电柜距离墙的距离是有规范可查的,如果不是靠墙布置的柜子,需要柜后检修的,柜后至少要有800的空间。侧面也至少800.
令外,那个说防雨柜的朋友,作为开关柜,只有防护等级之分,防雨柜,是防垂直的水滴,还是带角度的?还是带压力的?各不相同。如果还要防尘,做法也不同。
去看看国标吧。
第2个回答 2009-11-19
我想就手问一下各位,关于电缆沟的加工及验收标准,水泥用哪种的?干燥到什么程度算合格?我们给人家做了台防雨柜,Y的电缆井上不设槽钢底座,而且井内四壁的水泥我看都没干呢,Y就把柜子安上了。结果柜内潮湿结水滴,都滴下来到开关上了。Y说防雨柜没给做通风孔,还说防雨柜都有通风孔,没有通风孔的焊点就不严,靠漏的缝通风。我 .操~~,这是人话吗?有J~B~这种规范吗?哪位老大给找找,哪个规范上写了防雨柜要有通风孔?谢谢!
第3个回答 2009-11-19
那是设备沟!一般要看柜子多深。高压柜有安装尺寸。设备后面或者前面还有一道叫电缆沟是用于进线电缆和控制电缆的走线。高压柜和墙有安全距离,看是哪种柜型的高压柜。固定式、移开式、还有一种是可以靠墙的。安全距离都不一样。配电室一般都有设计图纸的。可以按图施工。