框架梁的配筋

我自己的房子,自己配的筋,配筋方面有点担心:4层单元式房子,第一层全框架结构,2、3、4层砖混结构,上面还有半层瓦屋面。10.7mX10.7m,一层为两跨,横向分别是5.3m、5.4m。竖向5.2m、5.5m。横向配筋:梁底4根22,梁顶负筋2根16,中间2根12腰筋。箍筋6,间距150mm,竖向由于没大钢筋了,只有18的,就在中间两根梁梁底用了4根18,梁顶2根18,中间2根12腰筋。这两条梁上还有上面三层的承重墙。二层以上变三个开间了:3.5m,3.6m、3.6m。现在比较担心,不知道能不能承受那么大的承压力啊?高手指点,谢谢!若不能,有什么好的补救方法吗?急!

你这种属于底框结构,不利于抗震的
按照经验你的配筋配小了。补救的办法就是加固你的框架梁,把梁做大做高,或者在一层设置部分坐地墙。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-11-30
梁上托了三层墙体,属于墙梁范围了,若这三层墙体为轻质砌块墙还好点,若砖承重墙梁底4根18显然差的比较多,不考虑地震本身自重都够呛,加固梁吧,梁侧上部和下部放纵向钢筋,每侧宽出50或100,看需要加多少,再用大套箍筋整个包住,底框讲究很多,一层与二层刚度比等等...找个懂结构的人用PKPM帮你过下模型就知道哪里差了,加固也有加的地方和依据