螺杆式冷水机组的冷冻水、冷却水的进水压力和出水压力范围是多少?

RT

冷冻水进水工作压力1.5倍,但不能低于0.6Mpa 空调用冷水机组一般是在标准工况所规定的冷水回水温度12°C,供水温度TC,温差5°C的条件下运行的。

为了适应空调系统负荷变化而机组出水温度仍需保持恒定的要求,螺杆式冷水机组是通过能量调节来完成这一任务的。控制系统首先检测机组的出水温度,再与设定值比较,然后发出能量调节指令,使机组的制冷量相应地增加或减少。

与活塞式制冷压缩机一样,螺杆式冷水机组的能量调节也是通过调节排气量来调节制冷量的,主要由压缩机的能量调节机构来实现。压缩机内设有内压比可调装置,可使压缩机减荷运动和实现制冷量无级调节,能量调节范围为15%~100%。

扩展资料:

螺杆式冷水机组的冷冻水吸收了制冷剂蒸发的冷量,使其温度降低成为冷水,进入分水器后再送入空调设备的表冷器或冷却盘管内,与被处理的空气进行热交换后,再回到冷水机组内进行循环再处理。

冷却水可以防止在寒冷冬季停车时冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体或盖。但是要纠正一个误解,防冻液不仅仅是冬天用的,它应该在全年使用。汽车正常的保养项目中,每行驶一年,需更换发动机冷却水。

参考资料来源:百度百科-冷却水

参考资料来源:百度百科-螺杆式冷水机组

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-12-01
冷冻水只要保证蒸发器不结冰就可以了,压力大小要跟据螺杆式冷水机所配的设备来订了,一般有2-3公斤就可以了,但流量一定要符合要求。冷凝器的冷却水也是只要保证流量足够就可以了。本回答被提问者采纳
第2个回答  2009-11-23
冷却水的耐压一般分为 0.4 0.6 1.0MPa 冷冻水 1.0MPa
第3个回答  2024-03-26
螺杆式冷水机组的冷冻水和冷却水的进水与出水压力范围并不是固定的,而是会受到多种因素的影响,如设备的具体型号、规格、工作条件以及制冷需求等。
在冷冻水方面,一般冷冻水进水工作压力为1.5倍,但不应低于0.6MPa。此外,冷冻水进出水压力正常值一般为0.2~0.4MPa。请注意,这些数值会根据实际情况有所变化,具体应根据设备的额定参数和运行要求进行调整和控制。
至于冷却水的进水与出水压力范围,这通常取决于机组的冷却需求以及冷却水系统的设计。在机组正常运行时,冷却水的进水与出水压力应保持在一定的范围内,以确保冷却效果并防止设备损坏。
因此,为了获得准确的冷冻水和冷却水进水与出水压力范围,建议查阅特定螺杆式冷水机组的技术手册或联系设备制造商。此外,定期维护和检查机组,确保其正常运行,也是保持适当进水与出水压力的重要措施。
第4个回答  2018-08-30

螺杆式冷水机的问题可以咨询大族制冷,会有专业工程师为您解答。

相似回答