三相30A至100A的电表可以接电流互感器吗,应该选用多大的互感器

我的用电设备80KW,我只有一块三相表是30(100A),不想再从新买表了,可以接互感器吗,应该选用多大的互感器。

三相30A至100A的电表可以接电流互感器,因为电表是直通电表。

需要选择3*1.5(6A)的三相四线有功电度表。

接线如图:

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-16
很高兴与你探讨此问题,希望能够使你满意。
三相用电设备80kW,其额定电流约160A左右。只有一块三相表是30(100A),是直接接入式。接互感器也不适宜,因为电流互感器二次额定电流最大为5A,一次负荷160A按理应配200/5A的,而电能表的标定电流(额定电流)为30A显得大了一些,会影响计量精度。
最佳方案为:选用一块220/380V三相四线制、1.5(6)A电能表,配3只变比为200/5A电流互感器。本回答被网友采纳
第2个回答  2014-12-06
不可以,电度表容量过大,计量欠准确(偏慢),只能重新购买5(10A)的电度表,电流互感器宜200/5
相似回答