欧瑞(惠丰HFinverter)变频器 运行一段时间后显示OE

有一次变频器通电后控制面板显示故障代码“OE”,之后按停止/复位键都无法复位,一直显示OE,过了一段时间后复位成功,然后正常运行半个小时之后,电机跳停,再次显示故障代码OE。要过一段时间后才能复位,反复几次都是如此。请问各位大神应该如何维修?拜谢了!

OE是过电压保护,你先检查一下电源输入是否正常,如果电源没问题就是变频器自身故障了 只能送修
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-12-23
像你这种情况应该是电压检测故障。最好找专业人士维修