换热站内所有系统均应进行严密性试验,试验压力是设计压力的( )倍,且不得低于( )MPa。
A.1.25;0.5
B.1.25;0.6
C.1.5;0.5
D.1.5;0.6
举报该问题
推荐答案 2023-04-13
【答案】:B
本题考查的是供热管道强度和严密性试验的规定。严密性试验:试验压力为1.25 倍的设计压力,且不得低于0.6MPa。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/Dr00rZBZerB0jnrjTDI.html
相似回答
热力管道工程施工结束后
,应进行(
)
及试运行。
答:
强度试验压力应为1.5倍设计压力,
严密性试验压力应为1.25倍设计压力,且不得低于0.6MPa
。换热站内所有系统均应进行严密性试验,试验压力规定同上。强度试验应在试验段内的管道接口防腐、保温施工及设备安装前进行;严密性试验应在试验范围内的管道工程全部安装完成后进行,其试验长度宜为一个完整的设计...
热力管道验收规范
答:
1、供热管道的水压试验压力一般要是工作压力的1.5倍,但是要注意不能小于0.6 MPa
。一般可以用相关方法检测。2、如果压力经过检测是合格的,那接下来就要对管道进行冲洗,如果冲洗后的水色不浑浊,说明供热管道合格,相反如果浑浊,说明不合格。3、管道经过冲洗之后,然后就要对它进行通水、加热,进行试运...
供热环保工作总结
答:
供热管道的强度和
严密性试验是
供热管道施工过程中检验工程质量好坏的最关键步骤。首先应明确供热管道功能性试验应有业主、施工单位、监理单位、以及有关部门联合
进行,试验
合格才能进行回填土。试验前应在试验管段高端装好放气阀,低端装好排水阀,安装好
压力
表,检查沿线焊缝外观质量,为防止补偿器试压时受力变形,应在试压...
西门子用在
换热站
上
的
控制器叫什么?
答:
7.1.7 循环水系统投入运行后,根据情况应及时投入循环水处理系统,分析观察循环水质换热机组变化.7.1.8 当循环水系统停运后,应停止加药设备的运行,关闭加药进出口门.7.2 次氯酸钠处理
系统的
调试7.2.1 电解次氯酸钠系统的调试7.2.2 整个系统的水压试验对整个系统分段进行水压
试验,试验压力
为系统工作压力.7.2.3 整个系统...
大家正在搜
泄漏性试验和严密性试验
强度试验和严密性试验的区别
管道严密性试验时间是多少
无压管道严密性试验
换热站自控系统
换热站都有哪些设备
换热站的设备
换热站是干什么的
严密性试验时间