大金VRV空调显示E4怎么处理

如题所述

空调显示器e4是室外单元线圈温度传感器故障。

1、故障原因:

(1)室外单元线圈温度传感器本身开路或短路。

(1)室外单元线圈温度传感器连接器接触不良。 

(1)室外单元线圈温度传感器信号传输电路损坏。

2、空调显示e4解决方案 :

(1)检查压缩机绕组电阻值,工作电流是否正常。 

(2)检查设备运行时的高压和低压是否正常。

(3)检查(管温度传感器是否正常)接线与电路板上的插头接触良好,管温传感器固定牢固,室内机蒸发良好,检查管温是否重要管温度传感器检测到达到冷却或系统。热的温 

(4)检查冷凝器表面是否脏污,如果太脏则清洁。

(5)检查室外电机、风扇电容器是否损坏故障。如果损坏则更换。

(6)如果上述情况正常,请更换电控板。

扩展资料:

空调传感器种类:

1、用来检测室内环境温度是否达到设定值的热敏电阻叫做室内环温热敏电阻,简称环温热敏。

2、安装在室内蒸发器管道上,测量制冷系统蒸发温度的热敏电阻称做室内管道热敏电阻,简称室内管温热敏。

3、安装在室内机出风口、用于室外机融霜控制的热敏电阻叫做室内出风口热敏电阻,简称排风热敏。

4、安装在室外散热器上,用于检测室外环境温度的热敏电阻叫做室外环温热敏电阻,简称室外环温热敏。

5、安装在室外散热器上,用于检测室管道温度的热敏电阻叫做室外管温热敏电阻,简称室外管温热敏。

6、安装在室外压缩机排气管上,用于检测压缩机排气管温度的热敏电阻叫做室外压缩机排气管热敏电阻。

7、安装在压缩机贮液罐附近,用于检测回液管温度的热敏电阻叫做室外低压管热敏电阻。

参考资料:大金空调售后中心—大金空调故障的产生表明E4的解决办法

参考资料:百度百科—空调传感器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考