空开上的I0,Ir和Isd分别代表什么意思,怎么设定?

如题所述

In是过负荷脱扣器的额定电流,Ir是长延时过负荷脱扣器整定电流,Isd是短延时过负荷脱扣器的整定电流。总开关用不带漏保的2P空气开关,分路使用1P或2P带漏保的空气开关。

国标《低压开关设备和控制设备 低压断路器》GBl4048.2—94(等效采用IEC947—2)对断路器的额定电流的概念有如下解释:断路器的额定电流1n,是指脱扣器能长期通过的电流,也就是脱扣器额定电流。对带可调式脱扣器的断路器则为脱扣器可长期通过的最大电流。

空开使用注意事项

空气开关因线路短路断开后,因先检查出头,若出头烧焦损毁严重或产生凹坑是,需进行维修。四极漏电断路器应接入零线,以使电子线路正常工作。

电路接好后,要检查接线是否正确,可以通过实验按钮加以检测,如果空气开关能正确分段,说明漏电保护器安装正常,否则应检查线路,排除故障。

以上内容参考  百度百科-空开

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-07-21

Io是作为对保护整定的一个基准参考电流,Ir是长延时跳闸电流设定值,Isd是短延时跳闸的电流设定值。

断路器本身有一个额定分段电流值,Io基准参考电流是按照额定分断电流的倍数来整定的,Ir是按照基准参考电流的倍数来整定的,Isd是按照Ir的倍数来整定的,当电流达到Ir的整定值后延时(400 s ,1.5 x Ir;16 s ,6 x Ir;11 s ,7.2 x Ir)跳闸,Isd值达到时瞬时跳闸。

断路器工作原理:

断路器一般由触头系统、灭弧系统、操作机构、脱扣器、外壳等构成。当短路时,大电流(一般10至12倍)产生的磁场克服反力弹簧,脱扣器拉动操作机构动作,开关瞬时跳闸。当过载时,电流变大,发热量加剧,双金属片变形到一定程度推动机构动作(电流越大,动作时间越短)。

现在有电子型的,使用互感器采集各相电流大小,与设定值比较,当电流异常时微处理器发出信号,使电子脱扣器带动操作机构动作。

断路器的作用是切断和接通负荷电路,以及切断故障电路,防止事故扩大,保证安全运行。而高压断路器要开断1500V,电流为1500-2000A的电弧,这些电弧可拉长至2m仍然继续燃烧不熄灭。故灭弧是高压断路器必须解决的问题。

本回答被网友采纳
第2个回答  2018-08-20
Io是作为对保护整定的一个基准参考电流,Ir是长延时跳闸电流设定值,Isd是短延时跳闸的电流设定值,断路器本身有一个额定分段电流值,Io基准参考电流是按照额定分断电流的倍数来整定的,Ir是按照基准参考电流的倍数来整定的,Isd是按照Ir的倍数来整定的,当电流达到Ir的整定值后延时(400 s ,1.5 x Ir;16 s ,6 x Ir;11 s ,7.2 x Ir)跳闸,Isd值达到时瞬时跳闸。本回答被网友采纳
第3个回答  2018-08-20
百度一下
第4个回答  2018-08-20
books in West Lake