一台给煤机多给点煤会出现什么问题?

如题所述

‍‍

一台给煤机多点给煤,这样减少了设备数量,也减少了检修维护工作量,并且便于给煤线的布置。但会给运行带来如下问题:当某个给煤点下煤管出现故障需处理时,整条给煤线必须停运,影响机组带负荷能力;若埋刮板式给煤机末端下煤口故障,长时间关闭,容易造成给煤机卡链或堵煤;如果某一下煤口出现断煤(其他又保护失灵),烟气窜入给煤机,有可能使整个给煤机内超温,烧损给煤皮带。给煤机跳闸,错误调用报07(堵煤跳闸),由给煤机出口堵煤报警器发出的出口堵煤信号造成的给煤机跳闸。处理方法:察给煤机出口是否真正堵煤,如堵煤一定要及时停止给煤机,以防出现重大问题。

将出口堵煤报警器的外罩打开,观察堵煤报警器的行程开关是否上锈。如果有锈迹,应为此原因造成的报警器误动作导致的给煤机跳闸。需清理锈迹、重新将行程开关定位到临界状态或更换堵煤报警器。检查出口堵煤报警器的接线是否有接地或是否被砸断,因堵煤报警器为常闭节点,一旦有接地或者砸断现象,会造成柜内堵煤继电器误动作,导致给煤机跳闸。检查给煤机控制柜内堵煤(FD)继电器及其底座是否损坏。接线是否有松动及漏接、错接现象。给煤机报容积式给煤检查给煤机承重托辊上是否有杂物将托辊卡住,此现象会造成给煤机承重传感器两侧偏差过大,导致给煤机报容积式给煤。检查给煤机称重传感器及其电缆是否有损坏现象。如果有损坏现象,更换称重传感器。

‍‍
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-26
‍‍

给煤机报煤仓出口堵煤,检查给煤机上闸门是否真正堵煤。如果真正堵煤可用疏松机或空气炮进行疏通,或用人工进行震打。查接线是否正确及给煤机控制柜内CFMR继电器和其底座是否有问题。按照AE煤流检测器控制柜柜门上的步骤,重新定度。并调节VR3来调节灵敏度。AE探头被煤粉遮住,导致声音传到不过去,也会造成同样现象,将探头拿出擦净,并清理法兰及探头孔。清扫链不运行,跳闸,检查清扫电机三相电,开关及接线是否有损坏。检查清扫连是否发生卡涩现象,是否有杂物卡住清扫链条。将清扫链接触器复位。并将跳闸电流调大,正常跳闸电流为一点一倍,可调大到一点二至一点三倍尝试。尽量不要将电流调到最大。

‍‍
第2个回答  2018-01-26
‍‍

给煤机报容积式给煤,检查自检(SELFTEST)09,如果两侧偏差过大,有可能为承重传感器两侧不平,重新用水平检尺校订称重传感器水平。(校订方法:将水平检尺放在称重跨距辊上,调节称重传感器下方螺母,使称重辊与跨距辊在同一水平线。)如果校订后,如果两侧偏差还是过大,检查皮带是否偏离并压住称重辊一侧。用力下压或上抬,称重传感器数值变化缓慢或变化小,可能为称重传感器内部进灰,导致传导不正确,用内六角将称重传感器外壳打开,进行清理。以上工作完成过后,仍报容积式,可能为干扰造成的容积式,应加装屏蔽环。

‍‍