消防应急灯接线方法

如题所述

消防应急灯的接线方式,可分为二线制和三线制的连接方法。二线制和三线制的消防应急灯具可共用一条专用的电源线。
二线制消防应急灯具的接线方式。这种方法一般用于在消防应急灯具平时不作照明使用或24小时持续照明使用的环境(如:CED标志灯就属于这种类型)。在突然停电的情况下,消防应急灯具会自动点亮,补充光源,为人员在黑暗的环境中提供照明或指示安全出口通道的方向;
三线制的消防应急灯具的接线方式,基本原理是:在平常的使用过程中,可以对消防应急灯具在照明状态下的开或关进行单独的控制。在突发的停电或不论控制开关处于何种状态下,消防应急灯都会自动点亮,提供照明应急的功能,保障安全。
消防应急标志灯在没有电源插头的情况下(三条线接线方式),一般是红色(暗红色)的电源线为火线;蓝色的电源线为零线:黄绿双色的电源线为接地线。在安装消防应急标志灯接线的时候可供参考。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-02-19

消防应急灯的接线方法:

1、非持续式:



特点:平时不亮,停电后自动转换为应急照明。

2、持续式:



特点:平时亮,停电后自动转换为应急照明。

3、可控式:


特点:可对应急灯具平时的开或关进行控制,停电后应急灯立即点亮。K为控制开关,该接法为应急灯最常见的接法。备注:黄、绿色线接地。

扩展资料:

应急灯接线时应注意的问题:

一、应急灯常用的几种接线方式

在日常监督检查中发现,由于接线方式错误导致应急照明灯具不能正常使用的情况很普遍。常见的应急照明接线方式有六种:

二、注意事项

1、对各种接线方式的特点要准确掌握,以免盲目接线,起不了应有作用;

2、应急照明如果做为平时照明的一部分,应采用三线式可控接法。

3、对于多层公共建筑,如果没有设置消控中心,各个部位的应急照明灯具可以采用加就地开关控制(单灯单控或多灯控制)或配电箱内集中控制的三线式接法。

4、有消防控制中心的工程,为了满足当火灾发生时,消控中心能开通火灾层和相关层消防应急照明的要求,应采用图(五)、(六)的接线方式。

应急灯的安装和维护:

1、在工程设计中,为了方便平时维护与管理,消防应急照明最好按层以专用馈电回路供电。

2、为保证消防应急照明供电电源的可靠,有条件的应由变电所的低压应急母线段供电,即当用柴油发电机组做应急电源时,只要发电机投入使用,它就有电继续保证供电。

3、在火灾状态下,靠近地面的烟少、氧气多,人疏散的本能反应是弯腰或匍匐前进,因而局部高照度照明比高位

安装带来的均匀照度更为有效。所以应提倡低位安装,即在靠近地面或在地面高度上提供疏散应急照明。

4、应急灯均以放电状态出厂,使用前必须进行20 小时的充电,才可进行放电。

5、使用中的应急灯具应定期进行性能检查,每半个月或一个月通过连续开关试验,以检查电路转换及电池的应急功能,并进行放电,以延长电池使用寿命。

6、做好配电线路的防火保护,暗敷时敷设在非燃烧体结构内,保护层厚度不小于30mm;明敷时穿金属管,并在钢管外面刷防火涂料或采用其它防火措施;线路采用防火电缆或耐火电缆、电线。

参考资料:百度百科-消防应急灯

本回答被网友采纳
第2个回答  2020-02-18

1、非持续式:

特点:平时不亮,停电后自动转换为应急照明。

2、持续式:

特点:平时亮,停电后自动转换为应急照明。

3、可控式:

特点:可对应急灯具平时的开或关进行控制,停电后应急灯立即点亮。K为控制开关,该接法为应急灯最常见的接法。备注:黄、绿色线接地。

扩展资料:

应急照明用的灯具的总称。消防应急照明系统主要包括事故应急照明、应急出口标志及指示灯,是在发生火灾时正常照明电源切断后,引导被困人员疏散或展开灭火救援行动而设置的。但在日常的检查中发现,单位在消防应急灯具的选型、安装和使用过程中存在着许多问题。因此,合理选择应急照明系统供电控制方式、接线方式,做好日常维护工作,直接影响到消防应急照明系统作用的发挥。在日常生活中,要经常进行检查,防患未然!

在日常监督检查中发现,由于接线方式错误导致应急照明灯具不能正常使用的情况很普遍。 各应急灯具宜设置专用线路,中途不设置开关。二线制和三线制型应急灯具可统一在专用电源上。各专用电源的设置应和相应的防火规范结合。应急电源与灯具分开旋转的,其电气连接应采用耐高温电线,以满足防火要求。

二线制

该接法是专用应急灯具常用接法,适用在应急灯平时不作照明使用或24小时持续照明用(LED标志灯就属于此种类),待断电后,应急灯自动点亮。

二线制

三线制

连接法为应急灯常用的接法,可对应急灯具平时照明状态的开或关进行控制,当电网断电时不论开关处于何种状态,应急灯立即点亮应急。K为平时照明开关。

三线制