称重传感器接线如图:
根据接线图,依次接反馈、激磁、

接线方法

称重传感器的出线方式有4线和6线两种,模块或称重变送器的接线也有4线和6线两种,要接4线还是6线首先要看你的硬件要求是怎样的,原则是:传感器能接6线的不接4线,必须接4线的就要进行短接。
  一般的称重传感器都是六线制的,当接成四线制时,电源线(EXC-,EXC+)与反馈线(SEN-,SEN+)就分别短接了。SEN+和SEN-是补偿线路电阻用的。SEN+和EXC+是通路的,SEN-和EXC-是通路的。
  EXC+和EXC-是给称重传感器供电的,但是由于称重模块和传感器之间的线路损耗,实际上传感器接收到的电压会小于供电电压。每个称重传感器都有一个mV/V的特性,它输出的mV信号与接收到的电压密切相关,SENS+和SENS-实际上是称重传感器内的一个高阻抗回路,可以将称重模块实际接收到的电压反馈给称重模块。假设EXC+和EXC-为10V,线路损耗,传感器2mV/V,实际上传感器输出最大信号为()*2=19mV,而不是20mV。此时称重传感器内部就会把19mV作为最大量程,前提是传感器必须通过反馈回路把实际电压反馈给称重模块。在称重传感器上将EXC+与 SENS+短接,EXC-与SENS-短接,仅限于传感器与称重模块距离较近,电压损耗非常小的场合,否则测量存在误差。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-03-12
你好,我是余姚赛尔斯的技术员。
称重传感器一般出线为4线和6线:6线的分别为两条电源线,电源线给传感器供电;两条信号线,信号线输出传感器信号;两条反馈线,若传感器出线很长,其作用为长线补偿;分别对应接在称重仪表或工控机接口上;4线的和6线的比没有反馈线。
具体哪条线对应接哪个口则不同厂家有不同对应说明本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2015-03-12
先看下传感器上有没标出来,一般常见的是红黑-电源正负,绿白-信号正负