小区住宅搂的消防管里应不应该有水?

如题所述

要!必须要!所有消防系统中只有水系统是起到灭火作用的,当发生火灾后消防管网没水的话后果可想而知。

相关简介

消防管道没水的原因有很多,作为业主或物业可能对消防不够熟悉,但也可以根据以下来自查:消防水池和位于天面的消防高位水箱里面是否有水,自动补水器(如浮球阀等)是否正常,管道的闸阀是否处于开启状态。消防稳压设备(如稳压泵气压罐)是否处于正常状态并处于自动状态,设备前后的闸阀是否处于开。

启状态。消防水泵能否正常启动,水泵前后的阀门是否处于开启状态。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-12-08
要!必须要!所有消防系统中只有水系统是起到灭火作用的,当发生火灾后消防管网没水的话后果可想而知。消防管道没水的原因有很多,作为业主或物业可能对消防不够熟悉,但也可以根据以下来自查:消防水池和位于天面的消防高位水箱里面是否有水,自动补水器(如浮球阀等)是否正常,管道的闸阀是否处于开启状态。消防稳压设备(如稳压泵气压罐)是否处于正常状态并处于自动状态,设备前后的闸阀是否处于开启状态。消防水泵能否正常启动,水泵前后的阀门是否处于开启状态。
第2个回答  2018-12-08
因为在每个小区的楼顶上都有一个或多个消防储水池,平时储水池里要储满水的,而消防水管里平时也要保证有水,这样当小区发生火灾时便马上打开消防栓有水可用,让火情得到及时的控制。确保小区业主的生命和财产安全。若小区的消防系统不完善、有问题可追究开发商的法律责任。要是开发商交楼时,小区消防已经过公安消防局的合格验收后交给了物业公司的,而物业企业疏于管理或管理不到位而造成消防水管里没保持有水的,那是物业公司的责任,必须要限期完成整改,否则可拔打公安消防局的电话进行投诉,很有效的。
第3个回答  2018-12-08
住宅设置的室内消火栓系统的竖管里有没有水主要是看设置的是干式消火栓系统还是湿式消火栓系统,如果是干式消火栓系统,则竖管里平时没有水;如果是湿式消火栓系统,则平时竖管里必须有水,且水的压力还应满足规范要求。
第4个回答  2018-12-08
消防管道如果是 湿式 系统, 消防管 道是一直通水并带压力的。如果是预作用系统, 消防管 道里面是压缩气体。如果是开式系统, 消防管 道是空的(在北方温度低,防止管道冻裂)。从此可以看出住宅小区消防管道里不一定非要有水,消防管道的系统和生活用水系统是并连的,互不干涉。湿式就是消防管道一天24小时都有水。干式和预作用是消防管道没有水的。