(应急照明回路保护管改为SC,JDG壁厚难以满足消防要求),应急照明保护管有专门的规范要求壁厚吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-11-03
《民用建筑电气设计标准》(GB51348-2019 )8.3.2 明敷于潮湿场所或埋于素土内的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管,并采取防腐措施。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的镀锌钢导管。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/DrDBeIjIrZ00Z0rrD0I.html
其他回答
第1个回答 2020-10-21
一般的项目,对线管厚度要求不严格,自己经过处理。消防验收一般也不管厚度
相似回答
jdg管壁厚
规范
要求
是什么?
答:
JDG管
国标壁厚标准1.6mm,其余1.2 mm;能够有正负±0.15的下差。JDG管系列产品根据国家标准《电气安装用导管特殊要求》,完全按照GB/T14823.1-93和GB/T13381.1-92标准进行设计生产。
最新的
jdg管壁厚
规范
要求
是什么?
答:
jdg管
国标厚度为1.6mm,可以有正负0.15下差,所有厚度达到1.45就好了,不过目前市场上面用标准1.4厚度的人还是多点.也可以预埋用了。
jdg管壁厚
国家标准
答:
JDG管
国标壁厚为1、6mm,其余为1、2mm,可有正负±0、15的落差。JDG管是取代PVC管和
SC管
等各类传统电线导管的换代产品,是建筑电气领域采用新材料、新技术的一项突破性革新。JDG管采用镀锌钢管和薄壁钢管的跨接接地线,克服了普通金属导管的施工复杂,施工损耗大的缺点,同时也解决了PVC管耐火性差、接...
JDG管
国标厚度
要求
?
答:
JDG管
壁厚国家标准标准可参考于中国工程建设标准化协会标准《CECS 120 :2007套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》JDG管壁厚国家标准如下:JDG线管Φ16规格,外径允许偏差0到负0.30mm;国标厚度1.5mm;壁厚度允许偏差±0.15mm JDG线管Φ20规格,外径允许偏差0到负0.30mm;国标厚度1.6mm;壁厚度...