酒店消防

①消防水箱一般建立在酒店哪个位置,对于消防水箱的体积(立方米)和具体储水(吨)跟酒点的什么有关系,又有什么要求?
②消火栓的压力一般要多少?是否跟消火栓的的喷口口径和消防水带有关系?如若不然,又是跟什么有关系,一般需要多大的压力?不同地方,不 同楼层是否又有分别?
③酒店采用的消防水带和消防软管一般采用多少米,内壁是按直径还是按半径算,一般是多少,长度是多少,最高承受压力多少?喷头大小是按 口径来划分的吗?灭火器有那几种,压力,储量,不同的用于什么地方?
④酒店的风机一般都安装在什么位置,排风阀,送风阀,正压送风阀,排烟阀,又是什么,排烟风机,具体都有什么用?是否排风阀就是排风风机 分出的一个阀门口,是否又是一个风机能同时排风和送风,这些风机一般安装在哪个位置,具体起火的时候原理是什么,怎么操作?
⑤酒店客房走廊的喷淋都安装在顶板上,是否能用联动单独楼层启动,还是楼层的喷淋必须等要93度的时候爆炸才会喷水?地下室的喷淋为什 么都是暴露在外面,能否单独启动?

大哥你的问题确实太多了,真的该看规范了。
1.消防水箱都是在屋顶的,地下的叫消防水池。水箱一般18个立方就够了是按每秒6L计算,供水超过30分钟。
2.消火栓压力保持在4KG就可以了,现在的室内消火栓口径都是65的,室内消火栓在最不利点压力不能小于1kg,指的是静压哈。
3.现在人员密集场所的新工程都要求装自救式消火栓,就是又有水带又有软管的。这个东西都是做好的了标准的,水带的长度是至少20m不超过25M。至于压力消防队用的10个都可以,至于你们自己买的可能4个压就爆,因为扎得不好。灭火器就用ABC类4KG的干粉就行了。
4.所谓的阀就是利用手动开启关闭的钢板,联动只能开启。目的是防止烟气和火通过管道流窜。如果是塔楼一般安装在屋顶, 一般需要三台。裙楼和地下就要视情况来定了。
5.当然不能分层启动,观望是联通的。一般用的红色的68度就爆。地下室的你看是直立式还是下垂式。直立型的只要距离屋顶50cm以内就可以。下垂型的就要加装集热盘。
这个上面说不清楚,你还是看书算了 。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-03-02
问题太多,建议买本消防设计规程看看
第2个回答  2010-03-04
1.消防水箱一般在建筑物的顶端平常依靠水箱高度的压力维持,消防栓或喷淋动作时靠启泵打压.一般在20立方左右此水箱只做平时的管网压力持 .
2.室内消防栓的压力一般在0.5pa自带有减压措施,口径65CM水枪19MM水带长25M高度栓口1.1M
3.灭火器一般干粉的使用较多二氧化碳低压配电室使用泡沫易燃液体使用清水(强化水)家具厂造纸厂使用
4.排烟防火阀是安装在排烟系统管道上,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟防火作用的阀门。排烟防火阀一般平时关闭,具有手动‘自动开启的功能。发生火灾时,火灾探测器发出火警信号,通过控制器给阀上的电磁铁通电,使阀门迅速打开,或人工手动开启进行排烟,当管道内排出的烟气温度达到280摄氏度时,阀门自动关闭。
5.湿式喷淋头:喷淋管网内静水压0.07mpa,根据喷淋头玻璃柱颜色,其公称动作温度为橙色:57红色:68黄色:79绿色:93灰色:100天蓝:121。适合安装室内温度不低于4°C不高于70°C用水灭火的建筑物内。 喷淋不能单独启动。
第3个回答  2010-03-10
qq307297516
相似回答