高压开关柜如何编号

如题所述

为了便于刀闸操作,避免误操作事故的发生,凡属变配电所的变压器、高压断路器、高压隔离开关、自动开关、母线等电器设备,均应进行调度编号。其编号原则如下:
(一)母线类
1、单母线不分段为3#母线。
2、单母线分段为4#母线和5#母线;如为四段母线则续编为6#、7#母线。
3、旁路母线,10KVA及以下编为1#母线。
(二)断路器及自动开关类
1、进线开关
1)10kv,字头为2. 10KVA电源进线(或降压主变压器)开关为01、02、03… …。例201为10KVA的第一路电源进线开关。
2)6KV,字头为6. 6KVA电源进线(或降压主变压器)开关为01、02、03… …。例601为6KVA的第一路电源进线开关。
3)0.4KV,字头为4.进线变压器开关为01、02、03… …。例401为0.4KV第一路进线开关或1#变压器总开关。
2、出线开关
1)10KV第一路出线开关为11、12、13… …。例211为10KV的4#母线上的开关。10KV第二路出线开关为21、22、23… …。例221为10KV的5#母线上的开关。
2)6KV第一路出线开关为11、12、13… …。例611为6KV的4#母线上的开关,6KV第二路出线开关为21、22、23… …。例621为6KV的5#母线上的开关。
3)0.4KV第一路出线开关为11、12、13… …。例411为0.4KV的4#母线上的开关。0.4KV第二路出线开关为21、22、23… …。例421为0.4KV的5#母线上的开关。
、联络开关
字头与各级电压的代号相同,后面两个数字为母线代号。例:
10KV的4#和5#母线之间的联络开关为245.
6KV的4#和5#母线之间的联络开关为645.
0.4KV的4#和5#母线之间的联络开关为445
4、开关编号方位顺序面向电源,从左向右,沿母线顺序编号。
(三)隔离开关类
1、线路侧和变压器侧位2,前面加母线编号或该回路开关编号(下同)。例201—2、211—2、401—2、411—2… …。
2、母线侧随母线号,例201—4、402—5、421—5… …、
3、电压互感器隔离开关为9,例49为4#母线上的电压互感器隔离开关;201—9为201开关线路侧电压互感器的隔离开关。
4、避雷器的隔离开关为8,编号方法与电压互感器相同。
5、电压互感器与避雷器合用一组隔离开关时,编号与电压互感器隔离开关相同。
6、变配电所用变压器(简称所用变)开关为0,例40为4#母线上所用变压器的隔离开关。
(四)几种设备的特殊编号
1、与供电局线路衔接处的第一断路隔离开关(高压10KV单机隔离开关)位于供电局与用户产权分界电杆上方。在10KV系统中编号为101、102、103… …,与110KV系统中的“101”的实际含义不同,这属于一种特殊编号。
2、跌开式熔断器在10KV系统中编号为21、22、23… …、
3、10KV系统中的计量柜上装有一至两台隔离开关,编号可参考以下原则:
1)接通与断开本段母线用的隔离开关,4#母线上为44;5#母线上的为55;3#母线上的为33.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答
大家正在搜