00问答网
所有问题
请问我要做变压器直流偏磁仿真,怎么加入直流电流
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-04-16
添加辅助绕组,给定直流或者外电路添加偏置直流电压源在接地的地方
追问
添加辅助绕组,这个绕组需要哪些设置吗,可是这样模型不就改变了变成了三绕组模型?
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/DrTIDjZIrBDBjjrTrZB.html
相似回答
怎样
解决
变压器直流偏磁
的问题
答:
1
,变压器
没有
直流
的。变压器具有【隔直通交】特性。2,不知道你说的
偏磁
是什么场合应用,是直流焊机吗,解决方案:使用两根地线,或者焊条角度偏向磁偏吹的相反方向。
基于注入反向直流法的
直流偏磁
治理技术
答:
注入的电流由直流发生装置发出,其输出端接限流电抗器,限流电抗器的另一端接变压器中性点,用于限制进入直流发生装置的交流
电流,变压器
中性点直流电流监测和控制装置,测量变压器中性点
直流电流,
并根据中性点直流电流值和方向,自动启动直流发生装置产生正确方向和数值的反向
直流,
达到限制变压器中性点直流电流的目...
变压器直流偏磁要如何
治理呢
答:
变压器直流偏磁治理方法有以下几种:变压器中性点串联电阻、电容法、直流电流注入法
。变压器中性点串联电阻:在中性点上串接电阻或电容器等措施,具体需要测量电网、变压器等参数,需有关专家参与设计结构,并指导安装。直流电流注入法:接地极远离用电设备,变压器接地极远离直流用电设备,距离越远,直流电流...
变压器直流偏磁
测试仪?
答:
这是由于直流输电线路采用单极对地运行方式时
,直流电流
通过大地分流进入交流电网所致。根据天广输电线路、500kv武南变电所和500kv上河变电所的现场实测数据以及部分理论计算和模拟试验的结果,对于
变压器
受到
直流偏磁
影响的时候,其励磁电流增大、过热、噪声和振动加剧等进行分析研究,在此基础上给出限制...