你要求什么样的控制电路呢。循环工作还是单次工作。
听你说的情况,好像你是需要工作50秒后,直接复位不再工作。等待下次有输入信号后,重新计时工作。
如果是这样的话
应该是个自锁电路。
50秒后,水泵才停止工作。
50秒后,时间继电器中一组常闭触点,断开了,才可以导致自锁电路中断。水泵停止工作。
中途停止重新计数的原因应该是时间继电器重新得电。中途突然失电。
你要检查下给时间继电器送电的元件。我估计是给时间继电器送电的中间继电器
常开触点出了问题,或者是其他电路串在一起了。干扰到了它
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-06-04
查阅电气图,看是否有时间继电器计时复位的导通线路;如果没有,更换普通指针转盘式的时间继电器试验定时是否准确,一步步排除。
第2个回答  2016-06-07
数字式时间继电器:
采用电子时钟定时,例如脉冲发生器一秒一个脉冲,计数器计10个脉冲就是10秒这个原理。这种方法定时准确,甚至可以同时设定多个定时,具有编程性。当然,数字式时间继电器都是集成电路来处理定时,最终推动一个普通的继电器完成定时功能。
第3个回答  2016-06-05
以前的时间继电器有机械的气囊式、弹簧阻尼等等,有定时精确度差,受环境温度影响大等缺陷。数字式时间继电器就是采用电子时钟定时,例如脉冲发生器一秒一个脉冲,计数器计10个脉冲就是10秒这个原理。毫无疑问,这种方法定时准确,甚至可以同时设定多个定时,具有编程性。当然,数字式时间继电器都是集成电路来处理定时,最终推动一个普通的继电器完成定时功能。