家中这几年一直不定时跳总闸?

前两天一同事告诉我其家是老楼(92年),当时盖楼时只有零线和火线,同事说这些年一直都无故跳闸,连供电局的分户闸也跳,一直没找到原因,于是去他家发现装修后多加了根地线,与零线在电箱内非共用 ,就把地线断开(对空),这几天就再也不跳了 ,大神帮分析下原因

家里电源跳闸是线路中有短路或过电流现象。可能原因是电线老化,有绝缘降低的部分。有可能是在电器设备运行一段时间后,线路发热绝缘下降,发生接地故障导致跳闸。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-12-20
首先一般跳总闸的话,可能是别人在那个地底下可能有在偷电,还有一个原因就是因为你的线路老化,一旦那个保险功率过高,他有可能会为了安全起见,然后保险就跳槽。
第2个回答  2019-12-20
出现这种情况,从以下几方面了解。一是开关出现故障,这种防触电开关也是短路保护,时间一长,防触电模式会出现老化,就会造成不定时启动,建议更换开关;二是检查家中用电设备,是不是存在漏电情况,或者短路情况,进行排除;三是人为因素造成,比如不定时使用高功率设备,也会出现这种情况。
第3个回答  2019-12-20
根据描述来判断,本质上应该还是存在漏电问题。把地线断开,只是掩盖了存在的异常问题,并没有从实质上解决问题。
建议带上仪表,把家里所有电气线路分段测量对地绝缘阻值,确定出来是哪一段有问题之后根据具体的问题确定如何彻底排除异常。如果是内埋线路有异常,就要弃用一部分原有线路,改成明线。
原设计没有正规的接地线,建议还是自制一套接地装置,确保在发生漏电的时候不会引起人员触电事故。
第4个回答  2019-12-20
这是安全问题,如果你们家没有专业的人员员,建议聘请一个电工进行检查,原有的电路存在短路的可能性性非常大