宾馆消防多少平方一下不用装喷淋

宾馆消防多少平方一下不用装喷淋

宾馆消防小于300平方以下的不要装喷淋。根据国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95规定需要安装喷淋系统的场所:高层建筑内的歌舞厅、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、夜总会、录像厅、放映厅、桑拿浴室(除洗浴部分外)、游艺厅(含电子游艺厅)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所等等,以上场所都应靠外墙设置。

不应布置于袋形走道的两侧以及末端,其最大容纳人数按录像厅每平方米一个人,其它场所每俩平方米一个人来计算,面积则按厅室建筑面积来计算。

第一点所列出的场所在300平方米以下是可以自由选择可装可不装喷淋系统,在300平方米和1000平方米之间可以只安装简易喷淋系统,也就是可以不用水泵直接接入市政用水。综上所述,作为单层面积不超过300平方米的网吧,只需要安装简单的消防安全设施即可,例如灭火器、自动喷水灭火系统、疏散通道标志、应急照明灯具等等

下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:

1、任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2的地下商店;

2、设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2的办公楼等;

3、设置在地下、半地下或地上四层及四层以上或设置在建筑的首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m2的地上歌舞娱乐放映游艺场所(游泳场所除外);

4、藏书量超过50万册的图书馆。

扩展资料:

消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。 消防喷淋系统是一种消防灭火装置,是应用十分广泛的一种固定消防设施,它具有价格低廉、灭火效率高等特点。

根据功能不同可以分为人工控制和自动控制两种形式。系统安装报警装置,可以在发生火灾时自动发出警报,自动控制式的消防喷淋系统还可以自动喷水并且和其他消防设施同步联动工作。

参考资料来源:百度百科—高层民用建筑设计防火规范

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-06

任一层建筑面积小于 1500m² 或总建筑面积小于 3000m² 时,不用装喷淋。

根据《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》:

8.3.4
除本规范另有规定和不适用水保护或灭火的场所外,下列单、多层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:

1、特等、甲等剧场,超过 1500 个座位的其他等级的剧场,超过 2000 个座位的会堂或礼堂,超过 3000 个座位的体育馆,超过 5000
人的体育场的室内人员休息室与器材间等;

2、任一层建筑面积大于 1500m² 或总建筑面积大于 3000m²
的展览、商店、餐饮和旅馆建筑以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼和手术部;

3、设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于
3000m² 的办公建筑等;

4、藏书量超过 50 万册的图书馆;

5、大、中型幼儿园,老年人照料设施;

6、总建筑面积大于 500m² 的地下或半地下商店;

7、设置在地下或半地下或地上四层及以上楼层的歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外),设置在首层、二层和三层且任一层建筑面积大于 300m²
的地上歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场外)。

扩展资料:

根据场所不同可以选择不同的喷淋头

1、下垂型喷淋头。

下垂型喷淋头是使用最广泛的一种喷头,下垂安装于供水支管上,洒水的形状为抛物体型,将总水量的80~100%喷向地面。主要用于不需要装饰的场所,如车间、仓库、停车库、厨房等地。

2、直立型喷淋头。

适宜安装在移动物较多、易发生撞击的场所如仓库,还可以暗装在房间吊顶夹层中的屋顶处以保护易燃物较多的吊顶顶硼。

直立型喷淋头直立安装在供水支管上,洒水形状为抛物体型,将总水量的80~100%向下喷洒,同时还有一部分喷向吊顶。

3、普通型喷淋头。

适用于餐厅、商店、仓库、地下车库等场所。普通型洒水喷淋头既可直接安装,又可下垂安装于喷水管网上,将总水量的40%-60%向下喷洒,较大部分喷向吊顶。

参考资料来源:《建筑设计防火规范》—— 建筑设计防火规范 GB50016

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-10-17
这个占地面积不超过1500平米,总建筑面积不超过3000平米的不需要设置自动喷淋系统的。本回答被网友采纳
第3个回答  2018-09-26
公共场合大于300平方以上的要图纸消防备案的消防设施要完善
第4个回答  2017-09-13
宾馆消防多的平方不用装喷淋
相似回答