组态王不能和西门子plc1200通过tcp通讯

组态王怎么和西门子plc1200通过tcp的方式通讯啊,使用设备向导的时候一定要选串口啊!?;然后一直连接不上了

组态王6.53不含S7-1200的驱动,需到官网去下载驱动,并安装;
组态王6.55带S7-1200驱动,可以正常使用,在PLC编程软件博途里需要使能 “允许数据通过 PUT/GET 传输到远程通信伙伴中(PLC, HMI, OPC)”。使用绝对寻址需要禁用“优化数据块”。
如果这还不行,可以改用Modbus TCP。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-01-14
不用纠结COM,你看下IP地址对不对。
2、 设备地址及通讯参数定义

如:192.168.0.1:0

注:西门子S7-1200默认CPU槽号为0本回答被提问者和网友采纳