00问答网
所有问题
变压器差动保护中,如何计算原、副边二次电流
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-11-12
N1/你说的是二次额定电流吧。
这个变压器是两卷变,副边电流变N2;1;N2/.732,原边的二次额定电流就是S/1;
U1/U2/,副边的二次额定电流就是S/,首先要知道这个变压器的额定容量S,原边电压等级U1和副边的电压等级U2,原边电流变比N1.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/DrZ0eD0nr0ZBnB00nj.html
其他回答
第1个回答 2014-05-19
你说的是二次额定电流吧。这个变压器是两卷变,首先要知道这个变压器的额定容量S,原边电压等级U1和副边的电压等级U2,原边电流变比N1,副边电流变比 N2,原边的二次额定电流就是S/U1/N1/1.732,副边的二次额定电流就是S/U2/N2/1.732
本回答被提问者和网友采纳
相似回答
主变
差动保护如何计算
答:
1.
计算变压器
各侧的二次额定电流和平衡系统:先计算各侧一次电流:再算二次电流:,式中,K_com为CT二次接线系数 最后计算各侧平衡系数。2. 根据
二次电流计算差动
启动电流、制动电流、制动系数、电流速断定值等;启动电流计算:按照需求进行制动电流,即的计算。制动系数计算:进行电流速断定。3. ...
变压器
的
差动保护
就有那些原理?
答:
原理我就简单说了:根据基尔霍夫定律,输入功率=输出功率,
即流入变压器的电流*变比=流出电流+变压器损耗
,差动保护设置好变压器变比和损耗后,通过测量一、二次侧电流经过计算其功率的矢量和应为0,如果不为0,依据现在工作电流为权(考虑到负载不均衡、损耗不准确、测量不准确),超过动作值即判断发生变...
主变
差动保护
各侧额定
电流如何计算,
如厂高变侧的额定电流是采用厂变额定...
答:
根据变压器的额定容量来算的,,比如35KV/10KV变压器如果一次侧和二次侧的额定容量都是35KVA。。那么一次侧的额定
电流
就是35KVA/35KV 再除以一个根号3 ..二次侧额定电流就是35KVA/10KV再除以一个根号3.。。。你
计算
主变的你管厂变的干什么。。别忘记了
,,差动
是
保护变压器
的。。。你给哪个变...
变压器差动保护
原理是
怎样
的?
答:
相等,差动继电器不动作。当变压器内部故障时,两侧(或三侧)向故障点提供短路电流
,差动保护
感受到的
二次电流
的和正比于故障点电流,差动继电器动作。差动保护原理简单、使用电气量单纯、保护范围明确、动作不需延时,一直用于变压器做主保护。另外
变压器保护
还有线路差动保护、母线差动保护等等。
大家正在搜
变压器差动保护的差动保护的范围
变压器原边电流与副边电流
变压器差动保护动作电流
变压器差动保护电流回路图
变压器差动保护校验怎么加电流
大容量变压器应装设电流差动保护
电力变压器差动保护的原理
变压器差动保护计算实例
变压器的差动保护原理
相关问题
变压器保护中的电流比差怎么计算
变压器的差动保护原理及范围。
变压器比率差动保护原理?
主变差动保护如何计算
变压器比率差动的计算公式,详细佳
差动保护中的不平衡电流是怎样产生的?有图解跟好
为什么变压器差动保护要装设二次谐波制动和电流速断保护
变压器差动保护二次电流相位补偿的目的是