交流接触器是220v供电的。我是把一根火线接气压开关 开关另一头接零线。热继电器也是一头接火线和零线 但是热继电器通电就短路 ,不知道是不是接线有问题 如果热继电器和气压开关串联行不行啊
追答对!是--线圈--热继---空压继---三者的大串联!上面讲的很清楚。控制线路接法:火线---线圈----热继电器常闭(入)-----热常闭(出)---空压常闭(入)---空压常闭(出)----零线。 是一个220伏线圈与--热继,压继---的大串联,合上空开时,线圈得电吸合工作。当--热继,压继,--任一个跳闸时,线圈断电,压机停止工作。
对 热过载 接的是常开触点 一通电过载就烧
追答拍个图看看
是活塞机吗
追问是活塞机