00问答网
所有问题
疏水阀装在什么位置最合适?
我把疏水阀装在管道末端觉得效果好,如果在疏水阀出口处加接直通管道好像疏水阀就不工作了,请高手指教!
举报该问题
推荐答案 2010-01-21
如果疏水阀的质量没有问题,在这样的情况下造成疏水阀不工作的原因,主要是疏水阀出口端的压力(背压),疏水阀主要是靠压差(疏水阀进口压力减出口压力)来工作的,没有压差或压差太小(不同疏水阀的背压度不同,一般情况下圆盘式的背压度为50%,浮球式为80%,倒吊桶式为90%)普通疏水阀均不工作,这在不改变条件的情况下让疏水阀正常工作,只能采用外力提高疏水阀的压差。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/DrreBrrjI.html
其他回答
第1个回答 2010-01-20
你好,我是做疏水阀的厂家,如果在疏水阀出口处加接直通管道好像疏水阀就不工作了,是因为:该疏水阀不能承受疏水阀前后管道的进出口压差。也可能是管道背压导致的。
第2个回答 2010-01-20
你说一下现场的形状。
是什么类型的疏水阀。
相似回答
怎样正确
安装疏水阀?
答:
1、热动力式疏水阀应安装在水平管道上
;2、VTON浮球式疏水阀必须水平安装,布置在室外时,应采取必要的防冻措施;3、双金属片式疏水阀可水平安装或直立安装;4、脉冲式疏水阀一般装在水平管道上,阀盖朝上;5、倒吊桶式疏水阀必须水平安装不可倾斜,在启动前可充水或打开疏水阀入口阀,待凝结水充满后...
疏水阀
是
装在
进气管还是排气管
答:
对蒸汽加热设备来说,只有入口端和出口端。
疏水阀必须安装在加热器的出口端,有条件的话,应该尽量靠近端口约30~50厘米的地方
。
疏水器
有
哪些安装
要点?
答:
④疏水阀的选择:扩容器的下部
,分汽缸(蒸汽分配管)的下部及水平安装的波形补偿器的波峰下部;饱和蒸汽管道的末端或低点,蒸汽伴热管的末端。节流孔板的前面、锅炉启动时有可能积水的系统低点等处,应设置启动疏水装置;蒸汽系统的减压阀前、调节阀前;经常处于热备用状态的设备进气管的低点。⑤北方寒冷地区应加...
浮球式
疏水阀安装
注意事项以及分类
答:
5、疏水阀必须安装在用汽设备出口的最低点下方和易排水且易检修的地方
,尽可能让疏水阀集中排列安装,以便管理,连接应牢固紧密。6、安装完毕后,需进行水压检测,试验压力和管道系统的试验压力相同才算完工。以上是浮球式疏水阀的分类以及安装注意事项,希望上述内容对你有用。为了安全起见,一定要认真...
大家正在搜
壁灯装在什么位置最合适
浴霸装在什么位置合适
风暖装什么位置最合适
房间的灯装在什么位置好一点
地脚灯安装在什么位置
卫生间浴霸装在什么位置好
楼梯灯最佳安装位置
小圆镜安装最佳的位置图
etc装好后可以自己换位置吗
相关问题
疏水器安装在什么位置最好
疏水阀一般要安装在锅炉的哪个位置
怎样正确安装疏水阀?
如何正确安装疏水阀
疏水阀在热力管道中接在什么位置??
cs41h疏水阀安装位置,是立管还是水平管
疏水阀的安装一定要水平吗?
蒸汽疏水阀安装有什么要点