用八芯网线能代替485网络屏蔽线吗

主通讯是RS485线走的,但要从讯井到房间有大概50米的距离用八芯的网络线代替可以吗?也就是说八芯分两组,即四根一组,接到两芯的485线上有问题吗?

不能替代。
1、RS485信号在低速、短距离、无干扰的场合可以采用普通的双绞线,此时可以用普通的非屏蔽五类或超五类替代。
2、在高速、长线传输时,则必须采用阻抗匹配(一般为120Ω)的RS485专用电缆。
3、介于上述两者之间的情况,条件不是太苛刻、速率不是很高、传输距离不是太长时,可考虑采用屏蔽网线替代。
注意,专用的RS485线缆线径一般要求是18AWG(直径1.02mm,约0.81mm²),而即使是现在主流的六类网线,其线径也只有23AWG(直径0.57mm,约0.26mm²),这个才是主要问题。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-05-14
可以使用网线做485线,但是你不能四根一组,你应该只使用其中的两根线,因为485线路一定要双绞才可以达到比较好的抗干扰的效果。参考资料中有详细的资料。

选择使用普通的超五类屏蔽双绞线即网线就可以。由于原材料价格上涨,导致现在市场上的线材鱼龙混杂,有不良商人利用某种合金来顶替铜丝来做网线,在外面镀铜以蒙混客户。具体区别方法:看网线截面,如果是铜色的话,就是铜丝,如为白色,则是用合金以次充好。合金一般比较脆,容易断,而且导电性远不如铜丝,很容易在工程施工中造成问题。线材一般那建议选择标准的485线,其为屏蔽双绞线,传输线不是像网线那样为单股的铜丝,而是多股铜丝绞在一起形成一根线,从而即使某根小铜丝断掉,也不会影响整个的使用。

参考资料:http://www.com-tcp.cn/jishu/485buxianguifan.htm

第2个回答  2009-05-14
个人觉得:

从 抗干扰 来看,还是得用屏蔽线
第3个回答  推荐于2018-02-23
485通讯方式的系统:

控制器到控制器之间,以及控制器到转换器的线,建议使用8芯屏蔽双绞网线。线径在0.22平方毫米以上,485+和485-一定要互为双绞,其它6芯备用,屏蔽线可不接,如果通讯不畅通,可以考虑用屏蔽线将所有控制器的GND进行连接,或者在485总线的最后一台控制器的485+ 和 485-之间并联120欧姆的终端电阻来改善通讯质量。 485总线长度,理论上是可以达到1200米,建议根据控制器数量或者通讯环境的复杂性,不要超过800米。如果超过请选用485HUB或者中继器来改善通讯环境。 控制器和控制器的连线必须是一个连一个的手牵手的总线结构,不能分叉或者有星型连接。本回答被提问者和网友采纳