ppr管试压多大压力为正确?

如题所述

测试压力为最大可能工作压力的1.5 倍(平常所讲的8—10公斤水压),如管道与PVC接头连接必须连接5小时左右才可以试压,且最大压力不得超过6公斤。

一般 PP-R水管测压保压时间为30分钟,如整个系统在堵头无漏水等情况下,压力指针下降为 0.5公斤属正常范围。

原因:管路受到内压膨胀所造成,但为了安全起见,整条管路系统须检查一遍。

注:严禁使用电动泵增压。


扩展资料:

试验压力的大小、保压时间与管道材质有关。

压力试验方法及要求:

建筑内给水管道压力试验

一、试压前的准备工作

1、试压前应对将要试压的系统进行一次全面的检查,检查系统的各类接口和连接点是否严密,检查系统各支吊架的位置是否正确,安装是否牢靠。

2、备好备齐试压用的试压泵、压力表、切断阀、泄水阀、止回阀、放气阀等。    

3、系统连接,将试压泵与系统连接,且在系统的最高点加设放气阀,最低点加设泄水阀。  

二、硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)、聚乙烯类给水管道压力试验   

1、将试压管段各配水点封堵,缓慢向系统供水,同时打开系统最高点的排气阀,待排气阀连续不断的出水时,说明系统充水完毕,关闭排气阀。    

2、系统充满水后,对系统进行水密性检查。    

3、加压宜采用手动加压泵,升压应缓慢,升压的时间不少于10min。    

4、强度试验。强度试验的试验压力应为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa,当升压至规定压力时,停止加压,稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,且系统无明显渗漏,强度试验合格。

5、严密性试验。强度试验合格后,泄压至工作压力的1.15倍,稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,且系统的各类接口及连接点无渗漏为合格。

三、建筑给水聚丙烯(PP-R)管道压力试验

1、压力表应安装在管道系统的最低点,加压泵宜设在压力表附近。

2、向系统充水,同时打开系统最高点的排气阀,待排气阀连续不断的排出水时,说明系统充水已满,关闭排气阀。    

3、系统充满水后,对系统进行水密性检查。    

4、加压宜采用手动加压泵,升压应缓慢。

5、试验压力。冷水管试验压力应为系统工作压力的1.5倍,但不得小于0.9MPa;热水管试验压力应为工作压力的2倍,但不得小于1.2MPa。

6、强度试验。试验时间为1h,用加压泵将压力增至试验压力,然后每隔10min重新加压至试验压力,重复两次。记录最后一次泵压10min及40min后的压力,它们的压力差不得大于0.06MPa

7、严密性试验。试验时间为2h。强度试验合格后,立即进行严密性试验,记录下强度试验合格后2h的压力。此压力比强度试验结束时的压力降不超过0.02MPa,且系统无渗漏为合格。

四、建筑给水金属管道压力试验建筑给水金属管道包括建筑给水铜管、建筑给水薄壁不锈钢管和钢塑复合管等。

建筑给水金属管由于强度高、刚性好、有着较好的抗变形能力,因此水压试验较各种塑料管简便。

试验时,缓缓将压力升到试验压力(试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa),在试验压力下观测10min,压力降不大于0.02MPa,强度试验合格。

参考资料来源:百度百科-打压试验

参考资料来源:百度百科-水管

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-12-01
PPR管的试压压力应该根据其规格和应用来确定。以下是关于不同情况下的试压压力:
1. 设计要求:
• 如果有设计要求,那么水管道的水压试验必须符合设计要求。
2. 无设计要求:
• 如果设计未注明要求,对于各种材质的给水管道系统,试验压力通常为工作压力的1.5倍。
3. 冷水管试压压力:
• 一般情况下,冷水管试压压力为工作压力的1.5倍,但不得小于1MPa(约等于10公斤)。
4. 热水管试压压力:
• 热水管的试验压力通常是工作压力的2倍,但不得小于1.5MPa(约等于15公斤)。
5. 稳压与降压标准:
• 在实验压力下稳压一小时,压力降不能高于0.05兆帕。
• 然后在工作压力的1.15倍状态下稳压两小时,压力降不能高于0.03兆帕。
6. PPR管规格系列的压力等级:
• PPR管规格S5系列:1.25兆帕(12.5公斤)
• PPR管规格S4系列:1.6兆帕(16公斤)
请注意,在实际操作中,应按照最新的国家标准、行业规范或制造商提供的说明进行测试。如果你需要更具体的信息或者有任何疑问,请咨询专业的水管安装人员或查阅最新的技术资料。追答

